電源技術綜合區
開關電源的安規測試
開關電源的安規測試
開關電源的安規測試規范:例如變壓器過載到底怎樣做啊,那位大俠有此經驗啊
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
szsm
LV.2
2
2007-03-24 15:51
1.正常工作磁性元件的工作溫升,滿足選用材料的溫升要求;
2.變壓器單點故障測試,比如次級短路、初次級短路,故障情況的溫升滿足故障下要求,另外,絕緣等級不能損壞,一般做完立即耐壓測試是OK的;
3.輸出短路情況下的溫升,輸出過流下溫升;
0
回復
提交
提示
lovelhy
LV.2
3
2007-03-26 23:12
@szsm
1.正常工作磁性元件的工作溫升,滿足選用材料的溫升要求;2.變壓器單點故障測試,比如次級短路、初次級短路,故障情況的溫升滿足故障下要求,另外,絕緣等級不能損壞,一般做完立即耐壓測試是OK的;3.輸出短路情況下的溫升,輸出過流下溫升;
我有過變壓器的過載測試的經驗
我們公司是這樣做的:在變壓器的次級加電子負載,將電子負載的功率階梯式的調高,找出過功率保護點,然后將電子負載的功率調到過功率保護點附近值.
然后用溫度傳感器測量你關注點的溫升就可以了
0
回復
提交
提示
源方
LV.1
4
2007-03-31 17:46
@lovelhy
我有過變壓器的過載測試的經驗我們公司是這樣做的:在變壓器的次級加電子負載,將電子負載的功率階梯式的調高,找出過功率保護點,然后將電子負載的功率調到過功率保護點附近值. 然后用溫度傳感器測量你關注點的溫升就可以了
謝謝大家!
0
回復
提交
提示
源方
LV.1
5
2007-03-31 18:00
@源方
謝謝大家!
不知道各位在測開關電源時有沒到這些現象:如何解決啊!
1:在做輸出過載的最終狀態時的最大輸出電流往往比測最大輸出電流要大.
2:在做最大輸出的測試中,找不到最大輸出電流,當一直加載時,輸出電流逐步升高,但輸出電壓卻逐步下降,甚至可以到0v,即相當于負載被短路了