電源產品絕緣耐壓設計問題
我以前在松下電工做測試工程師,發現每一款電源產品在絕緣耐壓設計方面都做得很好,高低壓,輸入輸出之間有一塊很寬的區域隔離起來,這樣絕緣耐壓很輕松的可以做到?,F(xiàn)在在民營公司,發現我們的電源沒有這樣做,這樣控制電路很容易被毀掉,但是我們現在的IGBT驅動用的是12v是開關電源提供的,12v又直接驅動IGBT 的基極,這樣強電和弱點就共地了,所以沒法做隔離。各位長官有沒有高招?可不可以12v從發射極的300v轉換,驅動用光耦傳遞,這樣強電就可以與弱電隔離,走線時就可以畫出隔離帶了。但是12v需要穩定,不能再搞一套開關電源就沒意義了,怎么能從300v直流電得到穩定的12v直流電?本人是菜鳥,各位見笑了。
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@賀赫無名
"....可不可以12v從發射極的300v轉換..."此處有誤吧。。。難道你的是PNP的IGBT??? 主該從主電路橋堆過后取電才對。需要一個DC300---12V的DCDC,可以是不隔離的L降壓型,來給IGBT驅電供電,再通過光耦來隔離驅動電路,驅動電路又需一個AC220V---**的開關電源。這樣將多出一個電源來。很麻煩。
寫錯了,是想從IGBT前面的橋堆取DC300V來降壓。高手,一看就知道。如果這樣做,12V驅動電源的地就沒有和控制電路的驅動信號共地,這樣既可以實現高低壓隔離,又可以避免大電流對驅動信號的干擾。
0