1.加大模塊的軟啟動。VICOR有部分模塊可以外部調節軟啟動。
2.選用更大功率的模塊。這樣模塊就不會因為容性負載過大而出現過流保護。
3.外部增加限流電路。限流點要高于真實負載電流,低于模塊本身過流點。
4.模塊輸出端與輸出容性負載之間串聯電感。
1. 軟啟動是要有專門的軟啟線路吧?有沒有推薦的?
2. 有的應用需要維持后端短時間不掉電,所以后端電容容值可能是模塊最大輸出容值的10倍或者更多,選擇更大功率沒有實際意義
3.串聯電感我也試過了,沒有效果。。。
多謝?。。?!
必須的軟啟動.或者輸出加裝個大電感來做緩沖.