如圖所示, Vpfc=DC400V,在Q3導通的時候實際量測Q2Q3中間的電壓為 174V,為什么 ? 不應該是 400V嗎 ?
那中點的電壓應該如何計算呀 ?
另外再高半橋Q2導通的時候電流從Q2到T4初級,再到T5,然后到C13,最后到Cx5。 中點的電壓應該是干線電壓呀 ? 不知道我說的對不對 ?
是的,我現在量測到 Q2Q3中點(Q2 S極,Q3 D極連接點) 的電壓。 在 Q2導通的時候只有 174V?,F(xiàn)在比較疑惑,我分析應該是 400V,但實際是 174V。 為什么呢 ?
是在電路工作的時候量測的,用示波器量測的啊,沒有用萬用表量。
高板橋?qū)動的電壓采用的是浮置參考的方式,是不是和這個有關系 ?