請教變壓器磁飽和問題
最近用UCC3895做了一個全橋開關電源,在測試的時候遇到一個問題,在100V和200V輸出時,每當電流到達近3A的時候,IGBT就會燒毀,我懷疑是變壓器磁飽和了,但是我又算了一下變壓器的設計沒有太大的問題,額定輸出時2KW,10A,電壓可調50~280V。請各位幫忙分下一下,先謝過了!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@yhtfeel
這種情況,需要你測試波形看看!只是這樣問,沒什么結果!
頭一次做開關電源,沒什么經驗,摸著石頭過河?;卣},測試中輸出100V,2.5A以下輸出時,電壓波形穩定,大于2.5A時電壓就會下降,大概在2.8A輸出時,電壓只能堅持300ms左右,再提高電流到3A時,電壓下降更快,由于時間超過2s,功率管燒毀。我認為是負載超過額定值,導致變壓器初級線圈回路中的直流成分變大,燒毀功率管,但是否引起偏磁不知道該怎么測。另外變壓器初級線圈回路中串聯了一個2.2uF的電容,是消除偏磁用的。
0
回復
@guliqun
頭一次做開關電源,沒什么經驗,摸著石頭過河。回正題,測試中輸出100V,2.5A以下輸出時,電壓波形穩定,大于2.5A時電壓就會下降,大概在2.8A輸出時,電壓只能堅持300ms左右,再提高電流到3A時,電壓下降更快,由于時間超過2s,功率管燒毀。從你的訊息來看就是飽和了,不知道有沒其他的內幕,呵呵。。。。
0
回復
@guliqun
原邊串接的電容 沒有隔直的作用嗎?
0
回復