久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請教高手!關于電源次級冷地的電壓問題!

輸入電壓220V時,零、火線到電源次級冷地均接了470P的Y電容.測試冷地與大地間的電壓為110VAC,請問是怎么推算出來的那?這個電壓和冷熱地間的那個隔離Y電容有沒關系那?


全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2007-03-22 12:05
110V是兩個電容分壓造成的
0
回復
superfect
LV.2
3
2007-03-22 19:12
@求知星際
110V是兩個電容分壓造成的
但是如果取掉這兩個Y電容后,還有110多VAC啊???

各位大俠,知道的回個貼啊
0
回復
2007-03-22 21:13
@superfect
但是如果取掉這兩個Y電容后,還有110多VAC啊???各位大俠,知道的回個貼啊
通過初次級之間的寄生電容藕合過來的,如變壓器,光藕等.
0
回復
發