L6562板子到了焊接好,變壓器也繞制好了,折騰這么長時間終于有實物擺在桌子上,有點小興奮。
裝上變壓器準備上電測試,上電后沒有輸出,檢查后發現二極管焊反了,改正后再測,測試輸出306V。
這時候自己想試著改變下輸出電壓,發現了本帖所要提到的問題。因為之前在論壇里看到個帖子,是如何計算輸出電壓的,現在找不到了。大概描述如下:
如上圖R11、R12、R13構成的分壓網絡,這三個電阻與輸出電壓Vo的關系式為:
Vo * R13 / ( R11+R12+R13 ) = 2.5
由于想輸出220V,R13我取值17.3K,但是實際輸出是306V。R13更換為19.3K,輸出314V。測試結果顯示輸出電壓幾乎不受R13影響。
這時候想起當初計算變壓器的時候,表格中的需要填一項就是PFC輸出母線電壓。
問題來了,到底是分壓電阻網還是變壓器決定PFC的輸出電壓呢???