高頻機空載300MA 但帶100W最大只有200V 正常的話應該有400V以上的 怎么回事啊
高頻機空載300MA 但帶100W最大只有200V 正常的話應該有400V以上的 怎么回事啊
高頻機空載300MA 但帶100W最大只有200V 正常的話應該有400V以上的 怎么回事啊
全部回復(3)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
我系河邊草
LV.6
2
2014-08-24 13:27
描述太菜了,跟本不知道你說什么?
0
回復
提交
提示
ycklan
LV.2
3
2014-08-24 15:41
1、次級線徑太小;
2、初、次級比例不合理。
0
回復
提交
提示
林浩7856
LV.5
4
2014-08-27 16:54
@ycklan
1、次級線徑太??;2、初、次級比例不合理。
次級加粗了線 果然就好了 太感謝了啊