用某名牌T5燈管出了問題!原因分析?圖

近期使用某名牌T5燈14W出了大問題,燈管在2個月內不斷出現損壞,壞率超過50%!壞率超過50%!表現為:a\燈管發紅光,b\燈管一頭亮一頭不亮,c\亮度只有正常的1/3,d\光衰特大,15天亮度只有原來的2/3,業內朋友請指點迷經!請看圖1174575768.doc
全部回復(43)
正序查看
倒序查看
心飛翔
LV.4
2
2007-03-22 23:14
工程用在一臺資工廠辦公樓,3280只T5/14W燈管不到3個月壞率快達到60%(鎮流器有3只壞),場面何其壯觀,搞電子鎮流器研發快8年第一次遇到這種情況,諸位同行請教了!
0
回復
心飛翔
LV.4
3
2007-03-22 23:34
@心飛翔
工程用在一臺資工廠辦公樓,3280只T5/14W燈管不到3個月壞率快達到60%(鎮流器有3只壞),場面何其壯觀,搞電子鎮流器研發快8年第一次遇到這種情況,諸位同行請教了!
現在用佛照的T5/14W做開關測試30S/30S,230V/25度時開關可到6000次,80度高溫測試正在進行(鎮流器和燈都放入恒溫箱中),檢測鎮流器與燈配套工作壽命.
0
回復
心飛翔
LV.4
4
2007-03-22 23:38
@心飛翔
現在用佛照的T5/14W做開關測試30S/30S,230V/25度時開關可到6000次,80度高溫測試正在進行(鎮流器和燈都放入恒溫箱中),檢測鎮流器與燈配套工作壽命.
有點苦惱啊!工程上用的T5燈有點名氣,現在我都不敢確定是燈還是鎮流器的問題!誰來解惑???
0
回復
心飛翔
LV.4
5
2007-03-23 09:04
@心飛翔
有點苦惱啊!工程上用的T5燈有點名氣,現在我都不敢確定是燈還是鎮流器的問題!誰來解惑???
80度高溫測試還在進行中,沒壞
0
回復
心飛翔
LV.4
6
2007-03-23 09:08
@心飛翔
80度高溫測試還在進行中,沒壞
50%的損壞率,絕對難得一見,大家分析分析!有可能你有一天會遇見.
0
回復
eb2008
LV.3
7
2007-03-23 09:33
@心飛翔
50%的損壞率,絕對難得一見,大家分析分析!有可能你有一天會遇見.
你采用的是哪里的燈管呀?
現在很多廠家的T5管線工藝都還落后,好多手工排氣的,這兩年又供不應求,品質可想而知.可以到工廠去考察下,采用品質好點的燈管.
0
回復
xkw1
LV.9
8
2007-03-23 09:53
測一下電網電壓.
0
回復
心飛翔
LV.4
9
2007-03-23 10:41
@xkw1
測一下電網電壓.
臺資廠就是牛,電網電壓在215~225V之間,超穩定的.辦公樓裝修太豪華了,像五星級酒店!
0
回復
心飛翔
LV.4
10
2007-03-23 11:00
@心飛翔
臺資廠就是牛,電網電壓在215~225V之間,超穩定的.辦公樓裝修太豪華了,像五星級酒店!
出問題的這款線路用在,報關、采購、技術、文秘、會議、客廳、休閑、路燈、釣魚廳等等9個科室,全部是4x14w/T5格柵燈盤,鎮流器用T5/2x14W.大廳、關長辦公室、經理辦公室、總經理辦公室、董事長辦公室用的是有源(APFC)T5拖一、拖二14W/28W/35W等型號的鎮流器,沒有壞過,感謝上帝啊!
0
回復
2007-03-23 11:08
@心飛翔
出問題的這款線路用在,報關、采購、技術、文秘、會議、客廳、休閑、路燈、釣魚廳等等9個科室,全部是4x14w/T5格柵燈盤,鎮流器用T5/2x14W.大廳、關長辦公室、經理辦公室、總經理辦公室、董事長辦公室用的是有源(APFC)T5拖一、拖二14W/28W/35W等型號的鎮流器,沒有壞過,感謝上帝啊!
220V鎮流器基射級電容并二級管必炸鎮流器.建議去二級管,在基級電阻上并152-562電容.
0
回復
心飛翔
LV.4
12
2007-03-23 11:12
@心飛翔
出問題的這款線路用在,報關、采購、技術、文秘、會議、客廳、休閑、路燈、釣魚廳等等9個科室,全部是4x14w/T5格柵燈盤,鎮流器用T5/2x14W.大廳、關長辦公室、經理辦公室、總經理辦公室、董事長辦公室用的是有源(APFC)T5拖一、拖二14W/28W/35W等型號的鎮流器,沒有壞過,感謝上帝啊!
電工組長想要換全部產品,臺資老總不想換,但是要查明原因(鎮流器壞率很小),現在正把燈管更換為佛照的,換了1000只15天已有5只壞,其它的亮度稍有下降,但還沒發現有黑頭,擔心電路有問題??
0
回復
雨太小
LV.8
13
2007-03-23 11:21
?????
0
回復
ebenshi
LV.8
14
2007-03-23 11:52
@qdbs888
220V鎮流器基射級電容并二級管必炸鎮流器.建議去二級管,在基級電阻上并152-562電容.
"220V鎮流器基射級電容并二級管必炸鎮流器"此話怎講?3AAA的EB豈不是沒人要了?
0
回復
雨太小
LV.8
15
2007-03-23 13:08
@ebenshi
"220V鎮流器基射級電容并二級管必炸鎮流器"此話怎講?3AAA的EB豈不是沒人要了?
嘿嘿,很多人就覺得自己是最好的,喜歡貶低人家產品!
當自己還沒找到竅門時,就得先想想人家為何成了產品,是否人家的性能比自己好,人家可是加了成本啊?
想想人家做了8年了,也得尊重一點了.
0
回復
fishyu
LV.6
16
2007-03-23 13:47
@心飛翔
電工組長想要換全部產品,臺資老總不想換,但是要查明原因(鎮流器壞率很小),現在正把燈管更換為佛照的,換了1000只15天已有5只壞,其它的亮度稍有下降,但還沒發現有黑頭,擔心電路有問題??
不會那么菜吧
佛山的可是有名的呀
是多少W?
0
回復
miky1188
LV.6
17
2007-03-23 13:48
@心飛翔
電工組長想要換全部產品,臺資老總不想換,但是要查明原因(鎮流器壞率很小),現在正把燈管更換為佛照的,換了1000只15天已有5只壞,其它的亮度稍有下降,但還沒發現有黑頭,擔心電路有問題??
1,建議把壞燈的鎮流器拆下來測一下,
2,應是燈管的問題,有遇到用浙江的YG燈管,只點亮過幾次;放2個月再拿來測試就點不亮了(燈絲是好的).幸好只下了幾十支樣品單!
0
回復
風無際
LV.6
18
2007-03-23 14:26
鄙人現在浙江一家小企業供職!!!綜合分析你所說的原因!!!初步判斷為燈管問題.
但還有兩點疑問
1:光衰后的燈管換上其他鎮流器是不是有改善??
2:如果有改善,那么該T5鎮流器輸出電感的溫度怎么樣??
看線路測試參數,不應該是電路原因.
淺見!!希望真正的高手出現..
0
回復
心飛翔
LV.4
19
2007-03-23 15:22
@eb2008
你采用的是哪里的燈管呀?現在很多廠家的T5管線工藝都還落后,好多手工排氣的,這兩年又供不應求,品質可想而知.可以到工廠去考察下,采用品質好點的燈管.
用的是大xx牌14W燈管,可也是名牌,相同牌子的28W/35W的都沒有問題!我有點懷疑14W燈,是不是他們去OEM的,連牌號都沒有印上去!
0
回復
心飛翔
LV.4
20
2007-03-23 15:26
@qdbs888
220V鎮流器基射級電容并二級管必炸鎮流器.建議去二級管,在基級電阻上并152-562電容.
現在是2x14W鎮流器從安裝至今只壞7只,4/1000
0
回復
eb2008
LV.3
21
2007-03-23 15:35
@心飛翔
用的是大xx牌14W燈管,可也是名牌,相同牌子的28W/35W的都沒有問題!我有點懷疑14W燈,是不是他們去OEM的,連牌號都沒有印上去!
呵呵,現在好多燈管廠T5單子多,出不了貨就到其他公司調.當心點!!
只要輸出的那幾個重要參數和燈管配好了,那重點就是燈管了.愿你早點排除問題!!!
0
回復
雨太小
LV.8
22
2007-03-23 16:32
@心飛翔
現在是2x14W鎮流器從安裝至今只壞7只,4/1000
呵呵,你的工作環境真令人羨慕啊;7/1000還可以用“只壞”
0
回復
心飛翔
LV.4
23
2007-03-23 20:52
@雨太小
?????
我也認為是3,因為1、2會使鎮流器損壞,
0
回復
心飛翔
LV.4
24
2007-03-23 21:01
@雨太小
呵呵,你的工作環境真令人羨慕啊;7/1000還可以用“只壞”
這款線路從通電到現在有3個月又21天損壞率4/1000,可不能太奢望喲!燈管異常也會引起鎮流器損壞的!
0
回復
心飛翔
LV.4
25
2007-03-23 21:06
@風無際
鄙人現在浙江一家小企業供職!!!綜合分析你所說的原因!!!初步判斷為燈管問題.但還有兩點疑問1:光衰后的燈管換上其他鎮流器是不是有改善??2:如果有改善,那么該T5鎮流器輸出電感的溫度怎么樣??看線路測試參數,不應該是電路原因.淺見!!希望真正的高手出現..
大家分析電路會有問題嗎?如果鎮流器與燈管連線接觸不良會使燈損壞嗎?
0
回復
心飛翔
LV.4
26
2007-03-23 21:30
@心飛翔
大家分析電路會有問題嗎?如果鎮流器與燈管連線接觸不良會使燈損壞嗎?
進行壽命測試進入第39小時,220V電壓下,兩種燈管各10只對比,1、10秒開/10秒關;a、用佛照T5/14W燈公開關7020次一只燈壞,其它9只明顯黑頭;用大xx牌已經全壞.2、燈和鎮流器置入恒溫箱中進入第38小時還沒有壞燈.這兩種測試能得出一個結論嗎?就是燈的質量問題?光衰后的燈管用邁特的2x14WEB點也一樣光衰嚴重.這款電路有問題嗎?
0
回復
心飛翔
LV.4
27
2007-03-23 21:40
@心飛翔
進行壽命測試進入第39小時,220V電壓下,兩種燈管各10只對比,1、10秒開/10秒關;a、用佛照T5/14W燈公開關7020次一只燈壞,其它9只明顯黑頭;用大xx牌已經全壞.2、燈和鎮流器置入恒溫箱中進入第38小時還沒有壞燈.這兩種測試能得出一個結論嗎?就是燈的質量問題?光衰后的燈管用邁特的2x14WEB點也一樣光衰嚴重.這款電路有問題嗎?
現在我要決定或者全部更換燈,改用佛照的管,或者全換鎮流器.是鎮流器有問題?是燈管有問題?是接觸不良?還不敢確定,大家多多提建議,非常感激!!
0
回復
2007-03-23 22:47
@心飛翔
現在我要決定或者全部更換燈,改用佛照的管,或者全換鎮流器.是鎮流器有問題?是燈管有問題?是接觸不良?還不敢確定,大家多多提建議,非常感激!!
把啟動電容加大看一下
0
回復
139132
LV.5
29
2007-03-24 09:00
@愛的羅曼斯
把啟動電容加大看一下
是不是大魯閣的燈管呀,我以前用用過,感覺還行吧,,但我現在沒有用了,很多客戶都指定用菲利浦的,
我用菲利浦的才擔心呢,在氣溫低的時候,中間發紅,二邊白..

我個人感覺,T5.T6 燈管不適用用被動功因來驅動,最好用主動功因.
然后,最好加預熱,我現在用菲利浦的燈管做點滅測試已經有15萬次了,燈管有一點點黑頭..
希望對你有點幫助,
0
回復
2007-03-24 11:06
@心飛翔
現在我要決定或者全部更換燈,改用佛照的管,或者全換鎮流器.是鎮流器有問題?是燈管有問題?是接觸不良?還不敢確定,大家多多提建議,非常感激!!
你的燈管應該出現問題了,換了吧
0
回復
風無際
LV.6
31
2007-03-24 11:26
@心飛翔
進行壽命測試進入第39小時,220V電壓下,兩種燈管各10只對比,1、10秒開/10秒關;a、用佛照T5/14W燈公開關7020次一只燈壞,其它9只明顯黑頭;用大xx牌已經全壞.2、燈和鎮流器置入恒溫箱中進入第38小時還沒有壞燈.這兩種測試能得出一個結論嗎?就是燈的質量問題?光衰后的燈管用邁特的2x14WEB點也一樣光衰嚴重.這款電路有問題嗎?
燈管問題!!不過鎮流器也應該換,該讓企業長點記性,
0