交錯boost電路3kw,在2kw負載時,輸入100V,輸出300V,工作在電流連續模式,運行不到五分鐘,就跳閘了,一測試發現一個二極管壞掉了,同時本路的MOSFET管也壞掉了,都是短通了,分析壞的原因,既沒有過壓,也沒有過流,運行時溫度也不高,太奇怪了。主電路結構如下,其中MOSFET管和二極管都是耐壓1200V,耐流120A以上的管子,電路控制采用的是只有一個電壓環。同時用示波器測試炸機的瞬間,波形如圖所示:
其中2為電感電流,1為二極管上反向電壓,3和4分別為兩路,PWM波,由圖可見二極管實在反壓期間損壞的,而且,肯定是二極管損壞,后導致MOS管損壞的
請高手幫忙分析一下