1320與1320S出現VSNK ERROR,請高人指教是什么原因?
1320與4臺1320S連機輸出100A,在逐步加到20.01~30A之間會出現VSNK ERROR,而30~100A之間卻不會,請問是什么原因造成?請高手指教,謝謝!
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
你1320的RANGE設定的OFF的情況下:0-20A是由1320單獨輸出,20.01A開始由5臺設備平均。由于你描述20.01~30A之間會出現VSNK ERROR,而30~100A之間卻不會,比較難判斷問題所在,先請將1320的RANGE設定為ON.MAX(0-100A均是5臺平均輸出)來輸出看是否仍為現在的故障;如果仍為現在的故障現象則一臺一臺打開1320S來排查出故障機臺。
0
回復
@wzm522
你1320的RANGE設定的OFF的情況下:0-20A是由1320單獨輸出,20.01A開始由5臺設備平均。由于你描述20.01~30A之間會出現VSNKERROR,而30~100A之間卻不會,比較難判斷問題所在,先請將1320的RANGE設定為ON.MAX(0-100A均是5臺平均輸出)來輸出看是否仍為現在的故障;如果仍為現在的故障現象則一臺一臺打開1320S來排查出故障機臺。
謝謝你,試過了RANGE設定為ON,1A就直接VSNK了,后來一臺一臺重新調整SINK板VR1,使TP5對TP16<1V,不過5臺疊加后20.01~23A達到-4.5V。
現在又遇到另一個問題,就是會出現Slave Changed,請問這是由于什么故障引起的?
謝謝!
0
回復