久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

三相逆變電路中出現IGBT柵極電壓過高,損壞IGBT和IGBT驅動

一、實驗電路圖

 實驗主電路見圖1,直流母線電壓由可調變壓器輸出經整流橋整流再經電容濾波得到。IGBT型號為FF75R12RT4。濾波電感L1=L2=L3=0.8mH,L4=0.4mH,電容C1=C2=C3=50uF。實驗中沒有負載R。

圖1 

主電路

    IGBT驅動電路見圖2,驅動芯片為concept 2SC0108TA2X_17,耐壓為1700V,INA管腳輸入控制PWM信號,INB輸入使能信號,當INB為高電平時,該驅動芯片根據INA輸入信號輸出兩路驅動信號,兩路信號互補,死區時間為1us。驅動信號高電平為+15V,低電平為—9V。

驅動電路

圖2 驅動電路(2接上管柵極,1上管發射極,5接下管柵極,4接下管發射極)

二、故障描述

     當直流母線為300V時,我開逆變(INB=1,INA給PWM信號),逆變器工作正常,輸出三相交流電。然后把直流母線電壓升高為400V,逆變器工作正常。保持直流母線電壓為400V不變,關逆變(INB=0,此時IGBT柵極電壓為-9V),再開逆變。發生故障。檢查發現C相橋臂IGBT模塊外觀無任何異常,但是上下管都損壞,CGE三級相互之間都斷路,給GE加15V電,用絕緣表還能給CE加到500V電壓,此時絕緣電阻大于2000兆歐。該橋臂上下管IGBT內部反并聯的二極管正常。C相的concept驅動損壞。C相橋臂的IGBT上下管的G極E極間各自并的一個穩壓二極管(SMBJ13)擊穿短路了。

   

三、咨詢問題

1、這次故障的可能原因。

2、若是CE過壓造成IGBT損壞,損壞后的IGBT是斷路還是短路,過流損壞呢?

3、若是IGBT上下管出現直通過流,會造成柵極電壓過高,從而損壞IGBT驅動嗎?

全部回復(11)
正序查看
倒序查看
2015-01-06 09:17
MARK 一個 希望問題早點解決!
0
回復
2015-01-06 09:35
帖子非常不錯,推薦到帖子底部經典圖庫。更多請點擊哦:http://www.15119.cn/bbs/classic/
0
回復
2015-01-06 12:47
@電源網-娜娜姐
MARK一個希望問題早點解決!

謝謝,我也是想早日解決問題。可是現在還是沒頭緒啊。

0
回復
2015-01-07 22:15
@電源網-fqd
帖子非常不錯,推薦到帖子底部經典圖庫。更多請點擊哦:http://www.15119.cn/bbs/classic/
你的供電是+ 15和—9V,這么會超過20V呢,你的負壓可能沒有處理好,不過這個驅動恐怕難以解決問題,
0
回復
btma
LV.8
6
2015-01-07 23:39
根據描述,猜測可能是驅動發生了邏輯暫態導致上下管直通了。對這個驅動芯片不熟悉,但可能關使能也應同時關PWM吧?開使能后再給PWM信號應該可以避免。IGBT損壞后是短路還是斷路看能量。直通瞬間驅動很可能不保。
0
回復
2015-01-08 21:58
@btma
根據描述,猜測可能是驅動發生了邏輯暫態導致上下管直通了。對這個驅動芯片不熟悉,但可能關使能也應同時關PWM吧?開使能后再給PWM信號應該可以避免。IGBT損壞后是短路還是斷路看能量。直通瞬間驅動很可能不保。

是的,我關使能時也沒有PWM信號,然后開使能后才有PWM信號。我抓了在開使能時的驅動信號波形,從驅動看,沒有直通的可能。

0
回復
2015-01-08 21:59
@世紀逆變
你的供電是+15和—9V,這么會超過20V呢,你的負壓可能沒有處理好,不過這個驅動恐怕難以解決問題,
那為啥我先把逆變開上,然后再給直流母線升壓,這時就能正常工作呢,我的故障發生在,當直流母線由400V電壓時,再開逆變,在開逆變時發生的故障。而且只是一相故障,另外兩相還正常工作。
0
回復
2015-08-18 20:00
你好,400V直接工作工作,起始電流要大些,建議依照手冊加上有源鉗位。
0
回復
haowangying
LV.3
10
2015-08-19 10:46
導致問題可能是你前給驅動信號 后逐漸給直流高壓 這是個緩慢過程 ,所以每相的電流都是緩慢增加,而你前給直流高壓再給驅動信號 因為是三相，啟動時出問題的這相直接輸出電壓比較高 電流不是逐步增加 而是直接輸出一個比較大的值,因為你?0UF大電容要存電,你做個緩啟動就是啟動是輸出電壓幅度逐漸增加 應該問題就解決了。
0
回復
socomec810
LV.3
11
2015-08-22 23:21
最后問題是怎么解決的?分享一下啊
0
回復
zrpower
LV.2
12
2018-09-11 15:34
請問這你這個電路中的中線的兩個管怎么控制,也就是驅動波形怎樣