關于電源PCB布局,煩請有經驗高手指點迷津,感激不盡!

在一款50W電源PCB布局中,由于空間限制,我將輸出正負極交叉布線,正極在底層,地線在頂層,請問這樣布局對EMC有沒有影響?煩請高手指點,在下不勝感激!
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
yiget
LV.3
2
2015-01-11 16:52
坐等前輩指點,謝謝!
0
回復
hwx-555
LV.8
3
2015-01-12 08:05

如果走線很短,沒多大影響,如果很長就很難說了。

正負走線與地之間的環繞面積要盡可能地小。