關于工廠、超市批量用LED直管(單級高PF)燒機問題

超市----LED直管16W應用異常綜述:

1)發貨3000支,超市點燈3~4天【24小時常點】,有35支出現燒機【壓敏電阻、保險電阻燒毀】----更換“壓敏電阻、保險電阻”,燈OK;

2)超市電網測試:  燈具供電LN端電壓240V  (配電相線410V);

3)壓敏電阻: 7D471         保險電阻:3.3毆

直管SCH

--------------議題:

1)高PF(線路如圖)LED燈具在超市、工廠集中并聯應用中,其LC震蕩會增強,那么燈具"L N"尖峰端電壓是否有可能沖到500V以上嗎?(因為沒有進行實際評測,只能按理論或經驗評估---)如果沖到,那么“壓敏電阻、保險電阻燒毀”成立

2)低功率因數LED燈具在在超市、工廠集中并聯應用中,因為整流后有電解濾波,是否不會出現壓敏電阻、保險電阻燒毀”情況?

3)關于電網系統中,有無“補償電容”對系統中燈具的影響?

4)LED驅動對保險電阻選值的討論?

--------------引申:

      工廠、地下車庫、超市集中用燈的環境下, LED直管 建議 推什么方案的(1.高PF or 低PF   2.線路構架選型/IC方案等)

全部回復(14)
正序查看
倒序查看
lxgmvp
LV.7
2
2015-01-12 16:27

雷擊、浪涌等,會出現壓敏掛掉的情況,還要考慮壓敏質量的問題;

曾經有款燈用7D471的壓敏,有客退回來保險絲、壓敏都燒黑了,后面改成用10D511,無不良反饋了。

0
回復
2015-01-12 16:53
@lxgmvp
雷擊、浪涌等,會出現壓敏掛掉的情況,還要考慮壓敏質量的問題;曾經有款燈用7D471的壓敏,有客退回來保險絲、壓敏都燒黑了,后面改成用10D511,無不良反饋了。
恩,壓敏質量是其一;線路會有影響吧,低功率因數的直管就沒有問題(浪涌會被電解吸收一點吧)
0
回復
btclass
LV.7
4
2015-01-12 17:05

你這個叫高PF?都是低檔儀器騙你的。就一個BUCK架構,光看相位角是瞎搞。不要忘了電流死區,THD大得嚇死人?

見了很多搞LED的工程師,信誓旦旦的指著遠方儀器,吹噓PF多高,真恨不得抽他幾下。幾百元的遠方貨,只能測簡單的相位角,那不是真正的PF值。

上千臺這種燈具一起使用會對電網起很大沖擊的,電網可以看成感性的,大電流沖擊下,特別是畸形電流(樓主這種假PF架構),會感應出很大的DV/DT,上KV都很常見。

所以用471壓敏死定。盡量用高的。

0
回復
2015-01-12 18:31
@btclass
你這個叫高PF?都是低檔儀器騙你的。就一個BUCK架構,光看相位角是瞎搞。不要忘了電流死區,THD大得嚇?biāo)廊恕R娏撕芏喔鉒ED的工程師,信誓旦旦的指著遠方儀器,吹噓PF多高,真恨不得抽他幾下。幾百元的遠方貨,只能測簡單的相位角,那不是真正的PF值。上千臺這種燈具一起使用會對電網起很大沖擊的,電網可以看成感性的,大電流沖擊下,特別是畸形電流(樓主這種假PF架構),會感應出很大的DV/DT,上KV都很常見。所以用471壓敏死定。盡量用高的。
如果是你說的 PF不是很高的話 會對電網產生很多的諧波,電網撥動是很厲害的,但是現在客戶已經在用了  ,那還有辦法避免這種電網撥動沒有?
0
回復
2015-01-12 19:20
@btclass
你這個叫高PF?都是低檔儀器騙你的。就一個BUCK架構,光看相位角是瞎搞。不要忘了電流死區,THD大得嚇死?。那配低功率因數驅動,在集中使用的環境下------是否可以絕對保證可靠性呢?
0
回復
btclass
LV.7
7
2015-01-12 21:30
@fengxingthere
那配低功率因數驅動,在集中使用的環境下------是否可以絕對保證可靠性呢?

壓敏選高的。或者2個471串,或是干脆不用。橋堆之前的線路盡量拉開,保證串入AC1500V不跳火。

輸入LN之間再加個472 Y電容,這貨吸收高壓不錯,比X電容有效。

0
回復
mfkdcet
LV.8
8
2015-01-13 00:07
@btclass
壓敏選高的?;蛘?個471串,或是干脆不用。橋堆之前的線路盡量拉開,保證串入AC1500V不跳火。輸入LN之間再加個472Y電容,這貨吸收高壓不錯,比X電容有效。
現在一個壓敏電阻從1毛多到5毛都有,想想這些人咋做的
0
回復
周燚
LV.2
9
2015-01-13 08:37
@btclass
應該還是材料的問題吧,市場上大批的7D471都用在低PF情況下,也沒有出很大的問題的呢,江浙一帶電壓比較平穩,不會波動太大呢
0
回復
mfkdcet
LV.8
10
2015-01-13 10:53
@周燚
應該還是材料的問題吧,市場上大批的7D471都用在低PF情況下,也沒有出很大的問題的呢,江浙一帶電壓比較平穩,不會波動太大呢
看是不是夏天壞的,夏天用電高蜂變化也有可能
0
回復
ruohan
LV.9
11
2015-01-13 11:55
@btclass
壓敏選高的?;蛘?個471串,或是干脆不用。橋堆之前的線路盡量拉開,保證串入AC1500V不跳火。輸入LN之間再加個472Y電容,這貨吸收高壓不錯,比X電容有效。

有經驗,學習一下

0
回復
2015-01-13 14:48
@mfkdcet
看是不是夏天壞的,夏天用電高蜂變化也有可能
今年冬季的貨
0
回復
2015-01-13 17:09
@周燚
應該還是材料的問題吧,市場上大批的7D471都用在低PF情況下,也沒有出很大的問題的呢,江浙一帶電壓比較平穩,不會波動太大呢
關鍵在于 燈具是否集中使用,如工廠、超市、地下停車庫等
0
回復
周燚
LV.2
14
2015-01-14 10:37
@fengxingthere
關鍵在于燈具是否集中使用,如工廠、超市、地下停車庫等
集中使用的話會有什么后果呢?浪涌增高嗎?
0
回復
2015-01-14 15:15
@周燚
集中使用的話會有什么后果呢?浪涌增高嗎?
LC震蕩會增強
0
回復
發