一個美國客戶定的一個三相10千瓦逆變電源,啟動時炸管子了,開始不知道客戶帶什么負載,后來客戶發來的指標如下:
7.5HP三相電機帶水泵, 460Vac(L-L)/9A @100% load, start current= 55A!
想問有沒有熟悉電機啟動的大俠,在逆變器設計上有什么注意事項來順利啟動這個電機, 謝謝先
謝謝你提供的寶貴信息, 是通用公司出的電機,型號5KS213SAE134, 2 poles/60Hz/3530RPM,再請問頻率升到全頻是線性好還是跳躍好,時間多長為宜?3秒或30秒?
ps,對提供幫助的朋友若有機會來加拿大首都旅行,我可以提供兩天的吃住行:)
樓主是60HZ 的電動機,那就增加一個8KW以上的變頻器,25HZ~60HZ變頻,
變頻時間30秒~1分鐘,呈線性變頻好,
有變頻器自己可以設定起始頻率,變頻時間,樓主試2次就知道了,先從低頻試起,
變頻器出廠很多是0HZ起的,實際應用電動機接的是三相電力線,起始用25HZ,
逆變器自己完全不懂,看到標題有水泵才進來看了看
頻率一般不需要改 只需要將變頻器電機類型改一下即可,國產通用型變頻器設置為p型電機,abb 西門子之類設置為水泵類變轉矩負載。 實際情況有特殊的一定要注意 選擇水泵型變頻器。
潛水泵電機在30hz下只耗電不做功,30hz是潛水泵死區,長時間工作在30hz 水泵會燒毀(記得是30hz附近,具體多少hz請查相關文檔)
既然只當軟起動 所以沒必要糾結從多少hz啟動,這個是電器工程師的事情。
唯一要調的是變頻加減速時間,安全起見從60秒一直往下調小 找到臨界值往上加5~10秒,現場工藝加減速時間沒硬性要求就設置1分鐘。如果水泵噪聲較大調整變頻器載波頻率。 變頻器其他任何問題(恒壓供水)不要想著自己解決,一定找相關專業人,否則常駐現場不用回了
直接啟動十幾倍電流星三角啟動 自耦降壓起動也有幾倍電流
7.5hp就是 換算1hp=0.75kw 國標5.5kw 380v 時額定電流13a左右
銘牌寫著 460Vac(L-L)/9A @100% load, start current= 55A! 460v電壓滿載電流9a 起動瞬間電流55A 貴司10kw產品卻沒有標
輸出電壓 所以實在不好算 額定電流公式
三相異步電動機的電流,I=P/1.732/U/cosφ/ηP是功率(KW),U是電壓(國內0.38KV)cosφ是功率因數(一般為0.8),η是電機效率(一般為0.95)
下面是某潛水泵電流