請教:7.5馬力三相電機的啟動

一個美國客戶定的一個三相10千瓦逆變電源,啟動時炸管子了,開始不知道客戶帶什么負載,后來客戶發來的指標如下:

7.5HP三相電機帶水泵, 460Vac(L-L)/9A @100% load,  start current= 55A!

想問有沒有熟悉電機啟動的大俠,在逆變器設計上有什么注意事項來順利啟動這個電機, 謝謝先 

全部回復(13)
正序查看
倒序查看
ontario
LV.2
2
2015-01-17 06:34

就是這個

 

0
回復
2015-01-17 14:26
@ontario
[圖片]就是這個 

二十多年前,三相電動機用星型~角型啟動,減小浪涌電流.

十多年前,都是變頻啟動,

樓主需要在電動機上,加上變頻啟動,這樣沒有浪涌電流,即使有浪涌電流,那也很小

0
回復
2015-01-17 22:28
@ontario
[圖片]就是這個 
二樓正解,硬碰硬肯定不行。
0
回復
ontario
LV.2
5
2015-01-18 00:56
@水鄉電源
二十多年前,三相電動機用星型~角型啟動,減小浪涌電流.十多年前,都是變頻啟動,樓主需要在電動機上,加上變頻啟動,這樣沒有浪涌電流,即使有浪涌電流,那也很小
多謝您了,以你的經驗,這變頻頻率和時間多少合適?除了變頻,軟啟動電壓怎么設置?
0
回復
2015-01-18 09:59
@ontario
[圖片]就是這個 

10KW的逆變器啟動7.5的電機是不行的,電機啟動時電流是額定電流的好幾倍.

不過從這方面看出你這個機器保護做的很爛,如果保護做的好最多也就是電機一啟動就保護停機不會炸管的.

還想用這個機子給人家又不想改電路的話用8000W的扼流圈試試看.

0
回復
ontario
LV.2
7
2015-01-18 12:18
@qwert123456
10KW的逆變器啟動7.5的電機是不行的,電機啟動時電流是額定電流的好幾倍.不過從這方面看出你這個機器保護做的很爛,如果保護做的好最多也就是電機一啟動就保護停機不會炸管的.還想用這個機子給人家又不想改電路的話用8000W的扼流圈試試看.
非常感謝你的指點。這是俄羅斯的一個工程師搞的技術很老的產品,我接管的。
0
回復
2015-01-19 00:47
@ontario
非常感謝你的指點。這是俄羅斯的一個工程師搞的技術很老的產品,我接管的。

帶水泵,那應該是2極電動機,2800RPM左右,

20HZ-50HZ變頻,50HZ時是2800RPM,20HZ時不到1200RPM,

變頻啟動,不要低頻時間過長,低頻發熱嚴重,用的最多的變頻就是20HZ-50HZ,

 

 

0
回復
ontario
LV.2
9
2015-01-19 07:14
@水鄉電源
帶水泵,那應該是2極電動機,2800RPM左右,20HZ-50HZ變頻,50HZ時是2800RPM,20HZ時不到1200RPM,變頻啟動,不要低頻時間過長,低頻發熱嚴重,用的最多的變頻就是20HZ-50HZ,  

謝謝你提供的寶貴信息, 是通用公司出的電機,型號5KS213SAE134,  2 poles/60Hz/3530RPM,再請問頻率升到全頻是線性好還是跳躍好,時間多長為宜?3秒或30秒? 

ps,對提供幫助的朋友若有機會來加拿大首都旅行,我可以提供兩天的吃住行:)

0
回復
2015-01-19 11:36
@ontario
謝謝你提供的寶貴信息,是通用公司出的電機,型號5KS213SAE134, 2poles/60Hz/3530RPM,再請問頻率升到全頻是線性好還是跳躍好,時間多長為宜?3秒或30秒? ps,對提供幫助的朋友若有機會來加拿大首都旅行,我可以提供兩天的吃住行:)

樓主是60HZ 的電動機,那就增加一個8KW以上的變頻器,25HZ~60HZ變頻,

變頻時間30秒~1分鐘,呈線性變頻好,

有變頻器自己可以設定起始頻率,變頻時間,樓主試2次就知道了,先從低頻試起,

變頻器出廠很多是0HZ起的,實際應用電動機接的是三相電力線,起始用25HZ,

 

 

 

0
回復
ontario
LV.2
11
2015-01-19 13:18
@水鄉電源
樓主是60HZ的電動機,那就增加一個8KW以上的變頻器,25HZ~60HZ變頻,變頻時間30秒~1分鐘,呈線性變頻好,有變頻器自己可以設定起始頻率,變頻時間,樓主試2次就知道了,先從低頻試起,變頻器出廠很多是0HZ起的,實際應用電動機接的是三相電力線,起始用25HZ,   
再謝,我明早就去改頻試試。
0
回復
2015-01-19 14:06
@ontario
再謝,我明早就去改頻試試。

樓主可以把電動機,空載用低頻10HZ 空載試,如果電流小,就增加頻率試,

多試幾次就好了

0
回復
羅江水
LV.5
13
2015-02-04 08:30
不知你的電源是電機專用還供其它辦公用是否,如果是電機專用你在原電路加軟啟動10多秒就行了,綜合供電的變頻器軟啟就很理想,可恒壓供水什么的!
0
回復
uc78
LV.2
14
2015-02-06 07:20
@水鄉電源
樓主是60HZ的電動機,那就增加一個8KW以上的變頻器,25HZ~60HZ變頻,變頻時間30秒~1分鐘,呈線性變頻好,有變頻器自己可以設定起始頻率,變頻時間,樓主試2次就知道了,先從低頻試起,變頻器出廠很多是0HZ起的,實際應用電動機接的是三相電力線,起始用25HZ,   

逆變器自己完全不懂,看到標題有水泵才進來看了看

頻率一般不需要改 只需要將變頻器電機類型改一下即可,國產通用型變頻器設置為p型電機,abb 西門子之類設置為水泵類變轉矩負載。 實際情況有特殊的一定要注意 選擇水泵型變頻器。

 

潛水泵電機在30hz下只耗電不做功,30hz是潛水泵死區,長時間工作在30hz 水泵會燒毀(記得是30hz附近,具體多少hz請查相關文檔)

既然只當軟起動 所以沒必要糾結從多少hz啟動,這個是電器工程師的事情。

 

 唯一要調的是變頻加減速時間,安全起見從60秒一直往下調小 找到臨界值往上加5~10秒,現場工藝加減速時間沒硬性要求就設置1分鐘。如果水泵噪聲較大調整變頻器載波頻率。 變頻器其他任何問題(恒壓供水)不要想著自己解決,一定找相關專業人,否則常駐現場不用回了

 

直接啟動十幾倍電流星三角啟動 自耦降壓起動也有幾倍電流

7.5hp就是  換算1hp=0.75kw  國標5.5kw  380v 時額定電流13a左右

銘牌寫著 460Vac(L-L)/9A @100% load,  start current= 55A!  460v電壓滿載電流9a 起動瞬間電流55A 貴司10kw產品卻沒有標

輸出電壓 所以實在不好算 額定電流公式

三相異步電動機的電流,I=P/1.732/U/cosφ/ηP是功率(KW),U是電壓(國內0.38KV)cosφ是功率因數(一般為0.8),η是電機效率(一般為0.95)

下面是某潛水泵電流

 

0
回復
發