從壓敏電阻的通用選型公式說一說。可見端倪:
Vima=1.5Vp=2.2VAC
這是壓敏電阻的選型公式。
(vp是電源額定電壓的峰值,VAC是額定交流電壓的有效值)。
以220V市電計算,壓敏電壓(VIma)=2.2X220V=484V
這就是一般電源部分選擇471型壓敏電阻的所謂依據和由來。
這就出現一個問題:471壓敏電阻的壓敏電壓正常誤差是10%,動作下限是:470*0.9=423V;動作上限是470*1.1=517V。
即使按電網中出現高達265V的有效值電壓計算,265V的峰值不過是374V,這距離471壓敏電阻的423V下限電壓仍然有49V,距離517V的上限電壓則有143V的差距。
而事實上,以現在的技術條件,一般電網電壓已經大部分時間能很穩定的保持在±10%誤差以內。因此按最高242V的峰值342V計算。在使用471型壓敏電阻的電源電路中,將會存在著80V——174V的峰值干擾電壓是壓敏電阻始終不予理會的。
這當然是一個危險的保護盲區。這就必然使得電源電路存在隱患。
這個80V到174V的干擾電壓保護盲區,所有的生產企業基本都意識不到,更談不上在乎.
因為一項涉及到整個電源業界的發明專利.我們的產品極大的壓縮了這個保護盲區.
第一種全面、大批量應用這個專利和公式的產品,是CL-018GE恒溫烙鐵。
6年來一直使用391型壓敏電阻。沒有發現一例壓敏電阻損壞個案。
請各位想想那個80V到174V的保護盲區吧,會給電源帶來多大危險呢?