有一個35V1.1A的電源,這是原理圖Schematic Prints.pdf,L3原來的設計110TS1.1MH,電源PF值為0.94,。現在公司要求將其改成70V/0.6A的,主變壓器設計更改為44:18:5:4。但是L3按照原來設計不改的話,PF值只有0.8,請問L3該如何設計才能使得PF值在0.94以上?
如何設計PF電感?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看