直流開關電源變壓器初級電感怎么計算

請問一下,直流開關電源變壓器初級電感的計算公式是什么?最近在用PI芯片時沒有接觸過直流的計算公式,希望大神 指導啊
全部回復(5)
正序查看
倒序查看
謝厚林
LV.12
2
2015-05-05 08:55

AN32里有公式

0
回復
2015-05-05 21:06
開關電源應該要接小負載吧。。。
0
回復
2015-05-06 19:56

我們知道一個空芯電感它的電感量L=磁鏈/電流I,這里的L是個常數,不會隨磁鏈與電流的變化而變化,被稱為線性電感。而有介質的電感(如加入鐵芯的電感)的L值不是個常數,它的大小隨電流I的變化而變化,這里我們稱為非線性電感。

    顯然開關電源中的變壓器是一個非線性電感,在開關電源中我們計算變壓器初級電感量Lp=Vs⊿t/⊿i或Lp=VsDmaxTs/Ip=VsDmax/Ipf

在這里我們計算的電感量是在電流最大時的電感量Lp

而在我們LRC測試的時候我們習慣選用1KHZ 1V 有的選用10KHZ要是以上面的理論

0
回復
zrk787
LV.8
5
2015-05-06 21:26

參考下反激式開關電源變壓器的計算公式

最大占空比θonmax :θonmax = (Vo*Np/Ns)/[Vp+(Vo*Np/Ns)] 臨界電感Lpo:如果為PWM式:Lpo = η*θonmax2 *Vp2/ (2*f*Po),如果為自激式:Lpo = Lp。 自激式電路工作頻率f:f = (η*Vp2*θ2)/(2*Lp*Po) 實際工作占空比θon:如果輸出電感Ls≥Lso:θon=θonmax 否則: θon=√{2*f*Ls*Po /[(Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)]}

0
回復
2015-05-07 17:54
@zrk787
參考下反激式開關電源變壓器的計算公式最大占空比θonmax:θonmax=(Vo*Np/Ns)/[Vp+(Vo*Np/Ns)]臨界電感Lpo:如果為PWM式:Lpo=η*θonmax2*Vp2/(2*f*Po),如果為自激式:Lpo=Lp。自激式電路工作頻率f:f=(η*Vp2*θ2)/(2*Lp*Po)實際工作占空比θon:如果輸出電感Ls≥Lso:θon=θonmax否則:θon=√{2*f*Ls*Po/[(Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)]}
頂樓上,公式也就這些了