如何提高OB2268CP構成的反激電源效率?
小弟用公司40W電源方案改成20W/30-46V/恒流點可調0.36-0.6可調的電源,然而效率一直在83%以下,嘗試過減少變壓器電感量與降低工作頻率,電源效率始終無法提高,請大神們指點一下!Protel Schematic.pdf
全部回復(10)
正序查看
倒序查看
@zyb31123120807
嗯,已經調節好環路了?,F(xiàn)在就是效率的問題,做了一下溫度測試,在環境溫度40度情況下,MOS管跟變壓器線圈溫度都達到了80度左右。
試一下:
1.MOS外置熱阻更低的散熱片試試;
2.使用負溫度系數的PC40或PC44材料的磁芯或換個更大有效Ve的磁芯看看;
3.變壓器繞組采用多股并繞,同時測試一下你的變壓器漏感大小,盡量控制在初級電感量的1%以內,同時RCD吸收電路參數要根據你漏感的大小進行更新
4,減少電路中不必要的功率損耗。
0
回復