輸出電壓72KV,電流10mA.象這種電源的變壓器怎么設計?特別是絕緣?請教有這方面設計實踐的高手.
我實驗過72KA1A的電源,就是分成兩個變換器串聯的,你的才10毫安,太小了,不知道在哪里用的,才700多瓦,太小了,也是高壓除塵的吧,變壓器是怎么繞的,這個電流小的話,可用多倍壓的整流,減小匝數了,否則匝電容繞數太多非常大,而且,電壓的平方更是不得了了,我認為也是分成兩個變壓器,一個36千伏串聯吧,變壓器繞法比較特別了,就是初次級間隔25毫米以上吧,一點要用嚴格高質量的變壓器油,而且抽真空,否則要擊穿的,不過,輸出是否要一端接地,如果不要好辦多了,可以降低要求的。
變壓器不可以疊加繞的,要用電視機高壓包的那種間隔繞法的,減小匝電容的不利影響的,就是開一個個槽的,這個非常麻煩。
我隨便問一下在哪里用的,我的經驗還是比較老道的,有實戰體會的。但電流這么小的話可以用非??梢赃_(dá)到20倍壓以上的整流的,減小匝數就是減小了匝電容的非常不利的影響的,電壓就是減小了20倍的平方就是400了,匝電容也減小了20倍了,否則差不多的立方了,非常大,會產生非常大的環流的,而且匝電容與非常高的電壓的諧波非常大,效果非常不理想的,老早就有人做過了,那時對技術的認識非常初步,而且的硬開關,如今可以用全諧振型軟開關了,效果好多了,現在不是太難了,對這個我做過,所以非常感興趣的,否則我也不會說了。暫時就談到這里。