蓄電池與充電器斷開檢測

各位好,用戶要求檢測充電器27V10A輸出與蓄電池(12V兩節串聯)之間的聯線如果有斷開則立即有報警信號輸出,現在不知道如何檢測,請大家幫?,謝謝!
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
2015-08-16 17:57
中間串個二極管或電阻,根據壓差進行檢測。
0
回復
juan816
LV.4
3
2015-08-19 16:37
@ymyangyong
中間串個二極管或電阻,根據壓差進行檢測。
你好,電池即使和電源線斷開了,但電池電壓充滿的情況下是和電源電壓相等 的,電位差是0左右。
0
回復
2015-08-19 17:10
@juan816
你好,電池即使和電源線斷開了,但電池電壓充滿的情況下是和電源電壓相等的,電位差是0左右。
記得在有個帖子里有類似的問題,解決方法是采用耳機插孔的原理通過一個物理金屬片來判斷電源線接口是否連接。
0
回復
2015-08-19 20:05
@juan816
你好,電池即使和電源線斷開了,但電池電壓充滿的情況下是和電源電壓相等的,電位差是0左右。
斷開后產生負壓差,看能不能從這個方面進行檢測。樓上的辦法也可以考慮。