后級發熱嚴重,三相不平衡
單硅后級電感發熱非常大,3mm*5mm的扁銅線,90圈,關斷電容60uf。三相倍壓三相不平衡。求教各位大師
全部回復(45)
正序查看
倒序查看
@羅江水
改六線的電流不平衡的問題可解決的,電壓也理想,至于穩壓是什么方式的,看看能改是否,電感發熱最常規是加大線徑,加風扇等,另一辦法是用雙電感并聯解決,
模塊是從三相的三個繞組線圈中抽頭出來的,三個線頭,三相33V取樣穩壓。勵磁供電是獨立的。如果改用普通整流模塊。轉子非常嚴重,而且發出超過500V。不知是否是負載不平衡,已經炸了3個模塊,燒了一個轉子。把燒的模塊拆開研究過,如果改六線很困難。買過其它穩壓模塊應該可以。
0
回復
@文小
模塊是從三相的三個繞組線圈中抽頭出來的,三個線頭,三相33V取樣穩壓。勵磁供電是獨立的。如果改用普通整流模塊。轉子非常嚴重,而且發出超過500V。不知是否是負載不平衡,已經炸了3個模塊,燒了一個轉子。把燒的模塊拆開研究過,如果改六線很困難。買過其它穩壓模塊應該可以。
問題解決了嗎?勵磁電源如果是獨立的那就好辦,整流后濾波用達林頓模塊串接勵磁繞組,驅動用3525就行了,穩壓從任一相取都行,33伏經光耦隔離反饋到3525的1腳就行了。
0
回復