有誰見過這樣的繼電器驅動電路,幫忙分析一下,謝了

全部回復(43)
正序查看
倒序查看
@likezk
還有問題啊,那個9013飽和導通時候的基級電流應該多大,怎么查不到資料呢,有誰知道能使9013穩定飽和的基級電流,還請告知,謝謝了
我這里有9011~9018三極管參數手冊,需要的請下載:
1100235978.tif1100235983.tif1100235987.tif1100235991.tif1100235997.tif1100236001.tif1100236005.tif1100236011.tif1100236016.tif1100236021.tif1100236027.tif1100236034.tif1100236039.tif1100236043.tif
1100235978.tif1100235983.tif1100235987.tif1100235991.tif1100235997.tif1100236001.tif1100236005.tif1100236011.tif1100236016.tif1100236021.tif1100236027.tif1100236034.tif1100236039.tif1100236043.tif
0
回復
@壽攏
我這里有9011~9018三極管參數手冊,需要的請下載:1100235978.tif1100235983.tif1100235987.tif1100235991.tif1100235997.tif1100236001.tif1100236005.tif1100236011.tif1100236016.tif1100236021.tif1100236027.tif1100236034.tif1100236039.tif1100236043.tif
剛剛將 9011~9018三極管參數手冊 合并做了PDF檔,希望能對大家的使用方便一點:
1100236459.pdf
1100236459.pdf
0
回復
74LS04高電平最大輸出電流0.4mA,如果所用9013的放大倍數是100,最多能驅動40mA的繼電器!
低電平輸出電流8mA,所以74LS系列一般都是用低電平驅動的.而74HC系列高低電平都可輸出20mA以上.
——應該用74HC系列.
驅動繼電器的9013,基極電流在mA量級,一般情況沒必要加什么抗干擾濾波,即便有干擾也是來自門級輸入.
——R45、C51有害無益,去了.
電磁繼電器本身就是個“施密特觸發器”,吸合電壓電流高,而釋放電壓電流低.
一般希望驅動吸合時加足夠大的電壓電流,而吸合以后希望降低保持電壓,以提高電源利用率.
而圖中驅動吸合前,C46初始電壓是12V,吸合時,C46電荷瞬間分配給C50一半(此時9013瞬間電流很大),
此時繼電器兩端電壓為6V,而后R46對C46C50充電,繼電器兩端電壓緩慢上升到一個小于12V的穩態電壓(12V—Ij*R46),
整個吸合過程,繼電器都沒有達到12V!與預想設計正相反.
——C50的設置不合適,換二極管.
在試制中發現雙路電源切換時(用類似的兩個這樣的繼電器電路來進行外部雙路電源控制),有時候該投上的沒有投上造成系統失電,而且即便是不切換的時候,吸合的那一路偶爾也有不穩定的情況發生,同樣造成系統失電,所以我才懷疑這個繼電器驅動電路有問題.
要看具體的設計參數,我想將電容換成二極管吧,驅除R46C46,另外一個電解電容無須那么大,上拉電阻1K~3K就可以,基極電阻太大就會造成電流太小,達不到繼電器的驅動電流要求,這個問題你要考慮,如果有問題請繼續
0
回復
@abccba
74LS04高電平最大輸出電流0.4mA,如果所用9013的放大倍數是100,最多能驅動40mA的繼電器!低電平輸出電流8mA,所以74LS系列一般都是用低電平驅動的.而74HC系列高低電平都可輸出20mA以上.——應該用74HC系列.驅動繼電器的9013,基極電流在mA量級,一般情況沒必要加什么抗干擾濾波,即便有干擾也是來自門級輸入.——R45、C51有害無益,去了.電磁繼電器本身就是個“施密特觸發器”,吸合電壓電流高,而釋放電壓電流低.一般希望驅動吸合時加足夠大的電壓電流,而吸合以后希望降低保持電壓,以提高電源利用率.而圖中驅動吸合前,C46初始電壓是12V,吸合時,C46電荷瞬間分配給C50一半(此時9013瞬間電流很大),此時繼電器兩端電壓為6V,而后R46對C46C50充電,繼電器兩端電壓緩慢上升到一個小于12V的穩態電壓(12V—Ij*R46),整個吸合過程,繼電器都沒有達到12V!與預想設計正相反.——C50的設置不合適,換二極管.
你說的74ls04高電平最大輸出0.4mA,我查了一下文檔,應該是-0.4mA,也就是說74ls04在輸入為高電平的時候,輸出為低電平,也就是灌電流,灌電流的最大值為0.4mA,我理解的沒有錯吧
0
回復
@inherit
要看具體的設計參數,我想將電容換成二極管吧,驅除R46C46,另外一個電解電容無須那么大,上拉電阻1K~3K就可以,基極電阻太大就會造成電流太小,達不到繼電器的驅動電流要求,這個問題你要考慮,如果有問題請繼續
我將C50去掉,用二極管4148代替,另外在繼電器線圈上并聯RC支路,用的是56歐的電阻和0.1uf的電容(繼電器線圈的電阻為380歐),并且去掉了R46,C46,C51,并將R45換成了1K,試驗,發現繼電器還有吸合不穩定的情況,郁悶啊
0
回復