中小功率的半橋開關電源沒有輔助電源的自啟動電路
各位大俠,有人知道怎么做無輔助電源的自啟動半橋開關電源嗎?請知道的大哥發個圖,解釋下,小弟感激不盡~!
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@ymyangyong
[圖片] 看下這個圖,V1V2帶啟動偏置電阻,可以自激啟動。
原理圖看了下,非常好,特別感謝~!現在有幾個問題想請教前輩。第一,我分析功率管必須要用三極管,而不能用MOS,用MOS必定會直通炸機,請問是否正確?第二,驅動變壓器中繞組6、8串在住變詤?,?dāng)電源正常工作時和主變一起工作,走的電流是一樣的,所以線徑要和主變詤一?,另外在?qū)動變壓器各繞組保持砸比和同名端保持不變的情況下,繞組6、8的感量和匝數改變,是否會對電源造成影響?如果有,6、8繞組參數如何正確確定?謝謝前輩
0
回復
@schaole
原理圖看了下,非常好,特別感謝~!現在有幾個問題想請教前輩。第一,我分析功率管必須要用三極管,而不能用MOS,用MOS必定會直通炸機,請問是否正確?第二,驅動變壓器中繞組6、8串在住變詤?,?dāng)電源正常工作時和主變一起工作,走的電流是一樣的,所以線徑要和主變詤一?,另外在?qū)動變壓器各繞組保持砸比和同名端保持不變的情況下,繞組6、8的感量和匝數改變,是否會對電源造成影響?如果有,6、8繞組參數如何正確確定?謝謝前輩
這個是只用三極管的。6-8繞組啟動時提供正反饋,工作時還可以增加驅動電流,匝數一般較少,能滿足啟動條件又不致于失控。
0
回復