求助霍爾檢測過流保護
求助霍爾檢測過流保護
有哪位用過霍爾電流傳感器做過過流保護嗎?這玩意是不是檢測很靈敏,誰有電路圖能不能給一張
全部回復(4)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
dobetter
LV.7
2
2016-05-08 11:30
霍爾類型不一樣(單電源或者雙電源,量程等),外圍電路也不一樣,可以參考datasheet上的設計~
0
回復
提交
提示
馮答
LV.5
3
2016-05-08 13:30
@dobetter
霍爾類型不一樣(單電源或者雙電源,量程等),外圍電路也不一樣,可以參考datasheet上的設計~
這個是單電源供電的,臨時借的圖給大伙看下,我買的是200A的,直流和交流雙向的
0
回復
提交
提示
11455355
LV.9
4
2016-11-16 16:38
霍爾電流傳感器的PDF都有參數,I/V電流/電壓比,如原邊1A電流輸出35mv--75mv.型號不同,輸出I/V比也不同。掌握了這個,很容易就能配合3525,TL494,運放比較器等做過流保護。設定你這個是原邊電流1A,霍爾輸出比是35MV,你的設定保護電流50A的話。50*35MV=1.75V。只要你把TL494的保護比較器參考電壓設定為1.75V即可實現50A過流保護。
0
回復
提交
提示
230831
LV.6
5
2016-11-28 21:20
@11455355
