請教220AC-48DC 3kw的設計 需要盡可能高的效率

現(xiàn)在的想法是圖騰柱PFC+移相全橋+同步整流輸出

請問這個方案效率能到97%以上嗎

還有沒有更高效率的設計

如果可能的話請教有沒有推薦的IC 目前看的大部分都是UCC28950之類

只談設計效率,不包括做出來的實際效率

全部回復(3)
正序查看
倒序查看
2016-06-01 09:35

做出來測試看看

0
回復
yuyan
LV.9
3
2016-06-25 11:42
@zz052025
做出來測試看看
不可能,你參考一下華為高效電源吧
0
回復
2016-06-25 15:01
@yuyan
不可能,你參考一下華為高效電源吧
這個效率不靠譜,為什么,決定效率由非常多的因素,如技術,幾代的,成本,頻率,新一代效率高,成本高的效率高 ,頻率低的效率高 ,如吧變壓器做大,線徑粗了內(nèi)阻小了,開關管功率電流大的內(nèi)阻小了,同步整流電流特別大的,最高直流轉換的效率可以達到99%的,我的去年的帖子就達到99%了【270伏輸出三相電輸入的】,其實,我們要的是高效率低成本,通常是高效率高成本,而不是高 效率低成本及性價比了??催^我的帖子沒有,我的效率確實可以達到98%以上,成本低了一半左右了,這個就是高效率低成本,通常高效率的成本非常高,這個就是非常不可取了。簡單說,黃金做導線損耗小了但成本高了,所以,沒有片面談效率的,這個 話題不成立的,是一個偽命題了、