高頻變壓器二次側地要不要與外殼相連問題

如圖示,采用隔離電源產生電源做產品的lcd電源,那么這塊電源的 地要不要與外殼相連呢?這個問題困擾我很久,我看過其他公司的產品,有的二次側的地就直接和外殼相連,這些有什么規范么,求知道信息的朋友留言幫助,感之不盡

2222

全部回復(2)
正序查看
倒序查看
2016-06-20 12:10

我也遇到很多這種電源,也搞不清,只能說說我的想法:

1.次級地接大地EMI會不好過

2.在安規中記得有一條次級對外殼要打500Vdc電壓,如果這條一定要滿足,那么這種接法是不可以的,但不知道這條是對應哪些電源

3.如果這樣接,那么初次級就變成基本絕緣,因為輸入AC線之間的絕緣是基本絕緣,安規要求初次級是加強絕緣,這也是矛盾

0
回復
2016-06-21 11:55
已經被添加到社區經典圖庫嘍