Line對neutral 打hipot 3kVac(印表機)

小弟遇到一個問題

日本客戶(印表機),要求Line對neutral 打hipot 3kVac,業務也幫忙確認規格無誤,我還沒測,但是應該會壞一堆零件吧...

不知道有沒有人看過這樣子的規格...如何下對策??

謝謝!!

全部回復(12)
正序查看
倒序查看
小鞏
LV.11
2
2016-11-29 10:19
這個也說不好,打一個試一下看結果
0
回復
zan0601
LV.2
3
2016-11-29 10:37
@小鞏
這個也說不好,打一個試一下看結果

公司hipot機老舊...壞了沒法修

所以上來問看看大家的想法..

0
回復
2016-11-29 13:18
@zan0601
公司hipot機老舊...壞了沒法修所以上來問看看大家的想法..
沒看過L對N打Hipot, 通常是L對N打Surge, Hipot 只對一次與二次打, 既然客戶如此要求, 那你在L-N 接近橋堆接點裝一顆MOV, 讓FUSE 斷, 看客戶可不可以接受.....不然Hipot 時間1秒100mA從L-N灌入就相當於電路操作在3KV, 沒有元件受的了.....
0
回復
2016-11-29 17:09
@juntion
沒看過L對N打Hipot,通常是L對N打Surge,Hipot只對一次與二次打,既然客戶如此要求,那你在L-N接近橋堆接點裝一顆MOV,讓FUSE斷,看客戶可不可以接受.....不然Hipot時間1秒100mA從L-N灌入就相當於電路操作在3KV,沒有元件受的了.....

我想你是不是應該在跟客戶確認一下, 是對L-N打Line Surge 還是HI-pot.....

有一種情形, 通常Line Surge 標準是2KV, 而客戶要求你打到3KV, 等於Line Surge 超標在打, 我知道的康舒做日本客戶是這樣, 而且ESD更嚴, 接觸打15KV

而隔空打25KV, 都是超標, 所以建議你跟客戶在確認一下........

0
回復
zan0601
LV.2
6
2016-11-29 17:13
@juntion
我想你是不是應該在跟客戶確認一下,是對L-N打LineSurge還是HI-pot.....有一種情形,通常LineSurge標準是2KV,而客戶要求你打到3KV,等於LineSurge超標在打,我知道的康舒做日本客戶是這樣,而且ESD更嚴,接觸打15KV而隔空打25KV,都是超標,所以建議你跟客戶在確認一下........

還要求設計階段測試1分鐘,量產每臺測試3秒,所以做這個測試不能有任何damage.....

0
回復
2016-11-29 17:46
@juntion
我想你是不是應該在跟客戶確認一下,是對L-N打LineSurge還是HI-pot.....有一種情形,通常LineSurge標準是2KV,而客戶要求你打到3KV,等於LineSurge超標在打,我知道的康舒做日本客戶是這樣,而且ESD更嚴,接觸打15KV而隔空打25KV,都是超標,所以建議你跟客戶在確認一下........
看到我發的郵件了么~郵件記得回哈~~~~
0
回復
2016-11-29 17:50
@電源網-璐璐
[圖片]看到我發的郵件了么~郵件記得回哈~~~~
ㄟ...........
0
回復
2016-11-30 09:53
@juntion
ㄟ...........
趕快回ㄟ~
0
回復
zan0601
LV.2
10
2016-11-30 11:39
@電源網-璐璐
趕快回ㄟ~[圖片]

我嗎??

我沒看到郵件,站內信沒有....

0
回復
2016-11-30 11:45
@zan0601
我嗎??我沒看到郵件,站內信沒有....
呃,哈哈,你可以無視啦~~~
0
回復
2016-11-30 12:41
@zan0601
還要求設計階段測試1分鐘,量產每臺測試3秒,所以做這個測試不能有任何damage.....

電源對策有分三類

1). EMI : 指的是怕你的裝置干擾到其他裝置, 所以會有分傳導與輻射等對策, 美洲為FCC,歐洲為Csip class 22 或TUV EN60950

2). EMS: 指的是怕別的裝置干擾到你, 所以必須測試Line surge, ESD, RS , Harmonic...等......

其中 EMI與EMS是屬於CE規範內, 而CE屬於自我宣告, 也就是憑良心, 早期有些產品沒過CE也貼CE mark, 被客戶抓包的例子很多..

3) Safety : 安全規範是保護使用者安全,  舉凡漏電, 燃燒...都在Safety範圍內, 其中Abnormal test , Hi-pot, Ground Continuous test, Over Hoting...等

都是測試項目, 不可燃燒起火, 冒煙, 爆炸...Hi-pot 測試為L-N短路, 所有二次測接線短路, 然後從L-N短路點對二次短路點施加AC 3750V, 有Y電容且容值大的

可用DC4242V來打(AC對於Y電容有阻抗)1S/100mA, 打的過程中, 有一次對二次元件或散熱片金屬之類, 不可跳火, 不可有電弧, 否則判為NG..

你這樣的規格從L-N打入3KV, 不就等於POWER設計操作電壓要3KV, 橋堆需使用4.5KV耐壓, 電容使用4.5KV, MOSFET需使用10KV耐壓, 二次測整流二極體少

說也要2KV.....這是給太空梭用的麼? 哪有客戶管到安規規範且超標,     再問清楚..........


0
回復
2016-11-30 13:02
@juntion
電源對策有分三類1).EMI:指的是怕你的裝置干擾到其他裝置,所以會有分傳導與輻射等對策,美洲為FCC,歐洲為Csipclass22或TUVEN609502).EMS:指的是怕別的裝置干擾到你,所以必須測試Linesurge,ESD,RS,Harmonic...等......其中EMI與EMS是屬於CE規範內,而CE屬於自我宣告,也就是憑良心,早期有些產品沒過CE也貼CEmark,被客戶抓包的例子很多..3)Safety:安全規範是保護使用者安全, 舉凡漏電,燃燒...都在Safety範圍內,其中Abnormaltest,Hi-pot,GroundContinuoustest,OverHoting...等都是測試項目,不可燃燒起火,冒煙,爆炸...Hi-pot測試為L-N短路,所有二次測接線短路,然後從L-N短路點對二次短路點施加AC3750V,有Y電容且容值大的可用DC4242V來打(AC對於Y電容有阻抗)1S/100mA,打的過程中,有一次對二次元件或散熱片金屬之類,不可跳火,不可有電弧,否則判為NG..你這樣的規格從L-N打入3KV,不就等於POWER設計操作電壓要3KV,橋堆需使用4.5KV耐壓,電容使用4.5KV,MOSFET需使用10KV耐壓,二次測整流二極體少說也要2KV.....這是給太空梭用的麼?哪有客戶管到安規規範且超標,   再問清楚..........

我突然想到, 搞不好你客戶所謂的"neutral" 指的不是電源N, 而是EARTH Groung, 也就是Safety Ground

因為我們電源所謂地線與火線, 地線端並不是真正地線, 它跟Earth Ground 之間還有電位, 而印表機電源不會有兩線式,大多是三線, 所以

neutral" 指的應該是Safety ground.......

Ckecking 一下..