KA7500+LM324前級過流保護問題請教
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@guang盧
取樣線最好靠近焊盤,也就是功率電阻或者康銅線的腳位!
如果你使用輸入電壓低於48V以下, 銅線拿掉全短路, 直接以銅泊來取代, 把檢知點拉到第一圖由下往上第二個紅色圈圈處的銅箔點, 利用模組原始落地點與銅箔之間所產生的位差當IFB當電位就好, 測試時去修改一下R19的值...
線路是網路通用的KA7500.pdf
這個電路要作電壓VFB是有問題的, 需要修改, 因此大部分的應用都是把VBF與地短路, 你如果按照他的應用圖會搞死妳......
0
回復
已經被添加到社區經典圖庫嘍
http://www.15119.cn/bbs/classic/
http://www.15119.cn/bbs/classic/
0
回復
@juntion
如果你使用輸入電壓低於48V以下,銅線拿掉全短路,直接以銅泊來取代,把檢知點拉到第一圖由下往上第二個紅色圈圈處的銅箔點,利用模組原始落地點與銅箔之間所產生的位差當IFB當電位就好,測試時去修改一下R19的值...線路是網路通用的KA7500.pdf這個電路要作電壓VFB是有問題的,需要修改,因此大部分的應用都是把VBF與地短路,你如果按照他的應用圖會搞死妳......
怎么這么多的的繁體字,看著有些費勁。你是不是大陸人嗎?在我印象中只有臺灣人,香港人才用繁體字。
0
回復