一、應用背景
1.全球氣候變暖,雷雨天氣增多 2.電源雷擊損壞后,危害大 3.電源雷擊損壞后,維修成本高 4.高浪涌防護設備成為行業趨勢
二、防護方案與碩凱器件
陶瓷氣體放電管
GDT【UN2E5-600LL】直流標稱電壓600±20%V,沖擊電流(8/20μS)5KA,電容值<1pF,電阻值>1GΩ,防護等級為中防護級別
GDT【UN3E8-600HM】直流標稱電壓600±20%V,沖擊電流(8/20μS)20KA,電容值<1.5pF,電阻值>1GΩ,防護等級為高防護級別
壓敏電阻
MOV1/MOV2/MOV3【14D471K】壓敏電壓(at1mA):423V-517V,突波電流耐量(8/20μS):4500A,最大抑制電壓(at5A):775V,防護等級為中防護級別
MOV1/MOV2/MOV3【20D471K】壓敏電壓(at1mA):423V-517V,突波電流耐量(8/20μS):6500A,最大抑制電壓(at5A):775V,防護等級為高防護級別
三、方案應用
1、LED 路燈電源 2、交換機電源 3、空調電源 4、逆變器電源 5、電腦電源 6、電磁爐/電飯煲 7、其它AC94V-AC264V 電源
四、方案說明與注意事項
1、此電源方案滿足IEC61000-4-5、GBT17626.5 等浪涌測試標準 2、在差模保護中,GDT與MOV搭配使用,可延長MOV使用壽命
3、在共模保護中,GDT與MOV搭配使用,阻止MOV的漏電流流到設備外殼,滿足安規要求 4、此電源方案可通過1.2/50μS-8/20μS 組合波差模、共模浪涌測試,更多電源雷擊浪涌防護方案可直接訪問碩凱電子官網。