原380V輸入現改為220V輸入,變壓器參數該如何改?

開關電源原來是380V輸入16V輸出,變壓器初級60匝,次級8匝,初級電感量是1.25mH;現改成220V輸入16V輸出,變壓器參數該怎么變化呢?改初級匝數還是改次級好?如果改初級的話是否保持氣隙不變讓電感量跟著匝數去變呢?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
hhz5566
LV.2
2
2017-06-15 11:22
懇請各位大俠不吝賜教?。?!
0
回復
2017-06-15 15:48
@hhz5566
懇請各位大俠不吝賜教!??!

理論上是改原邊圈數會較好, 因為輸入不同, 輸出功率不變那輸入電流會增大, 因此除了原邊圈數往下降, 線徑要增大

且感量也要往下掉......

所以氣隙不變, 圈數減, 線徑增, 感量降, 這樣最理想......副邊就不要去動它....

0
回復
hhz5566
LV.2
4
2017-06-20 13:56
@juntion
理論上是改原邊圈數會較好,因為輸入不同,輸出功率不變那輸入電流會增大,因此除了原邊圈數往下降,線徑要增大且感量也要往下掉......所以氣隙不變,圈數減,線徑增,感量降,這樣最理想......副邊就不要去動它....
謝謝!我試試!