如題,NCP1397在軟啟動過程中,驅動芯片的上管驅動輸出異常高電平,導致整個橋臂上下管直通,母線電壓越高,上下管直通的次數越多。 如圖,綠色為下管驅動波形,黃色為上管驅動波形,紅色為變壓器原邊電流波形,此時電流出現大的尖峰,異常波動。 在開環時滿功率已經帶載成功,沒有出現這種直通情況。 上述情況只發生在軟啟過程中,頻率由最大頻率260K降低到80K。 直流母線不接,軟啟過程中沒有發現這種情況。
請問下什么原因,謝謝!
|
LLC芯片NCP1397上管驅動問題
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
恭喜被添加到社區經典圖庫,并獲得1積分
http://www.15119.cn/bbs/classic/
http://www.15119.cn/bbs/classic/
0
回復