久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

示波器電源PE地要斷開的原理分析

     剛開始做電源時候,師傅會一再囑咐使用示波器時候需要將PE地斷開,因為示波器的參考地與示波器的安全地PE內部是相連接,如果不剪掉PE交流電就被短路了,下面就從原理上進行說明,下圖是市電正半周期電流流向圖。

    在這種情況下,電流流向如紅色箭頭所示,D4二極管處于反向偏置,電流通過PE形成回路。此時由于電路中存在負載RL,電路是可以正常工作,只是參考地由N變為了PE

圖一

     當市電為負半周期時候,由于L線上電位遠遠低于PE和N,此時電流方向如藍色箭頭所示,二極管D4處于正偏置,電路中沒有負載存在,PE直接與L線短路,電流瞬間燒毀了D4及L線上的銅箔。

      

圖二

         另外,要注意一點的是在市電系統中,L線上電位是正負變化,N線上電位是固定(不一定為0)

全部回復(22)
正序查看
倒序查看
2017-07-27 22:26
  做實驗時候,遇到需要焊接,有時我們只是關掉電源的開關但沒有拔掉電源線,烙鐵一接觸PCB板的時候會發生燒板或市電跳閘現象,這是因為電源的開關只是斷開了N線,所以一旦烙鐵接PE地的情況下去操作,L線與PE直接短路。當然烙鐵可以剪掉PE,不會發生短路,但焊接中人體一旦碰到烙鐵的金屬殼,就發生觸電,相當危險,所以一定要保證將地線PE可靠連接。
0
回復
2017-07-28 10:35
剛接觸開關電源的時候就是因為示波器的PE線燒過兩塊電源,后來聽同事說還有把示波器燒壞的(同事以前是做大功率逆變的)。
0
回復
linepro
LV.7
4
2017-07-28 11:23
@boy59
剛接觸開關電源的時候就是因為示波器的PE線燒過兩塊電源,后來聽同事說還有把示波器燒壞的(同事以前是做大功率逆變的)。

我也遇到過同樣的問題,爆了保險絲,還燒了不少管子。

0
回復
2017-07-28 15:04
恭喜被添加到社區經典圖庫,并獲得1積分
http://www.15119.cn/bbs/classic/
0
回復
2017-07-31 13:51

按照你這這個圖 那示波器的三線插頭已插上去示波器就會短路爆掉了么, 那示波器廠家為什么還要接這個PE 呢, 別人客戶一買回去PE線沒有剪掉 一插上去就爆掉了?  別在這里誤人子弟。

   示波器之所以要將三線插頭的接地線剪斷是以為地線與示波器的夾子是聯通的,而不是跟整流之后的熱地共在一起~ 不剪掉的話在測試共市電的電路時有可能短路。

0
回復
nicelife
LV.1
7
2017-07-31 14:37
@電源技術磚家
按照你這這個圖那示波器的三線插頭已插上去示波器就會短路爆掉了么,那示波器廠家為什么還要接這個PE呢,別人客戶一買回去PE線沒有剪掉一插上去就爆掉了? 別在這里誤人子弟。  示波器之所以要將三線插頭的接地線剪斷是以為地線與示波器的夾子是聯通的,而不是跟整流之后的熱地共在一起~不剪掉的話在測試共市電的電路時有可能短路。
同意!示波器帶地線的用過。
0
回復
gaohq
LV.8
8
2017-08-01 10:08
@電源技術磚家
按照你這這個圖那示波器的三線插頭已插上去示波器就會短路爆掉了么,那示波器廠家為什么還要接這個PE呢,別人客戶一買回去PE線沒有剪掉一插上去就爆掉了? 別在這里誤人子弟。  示波器之所以要將三線插頭的接地線剪斷是以為地線與示波器的夾子是聯通的,而不是跟整流之后的熱地共在一起~不剪掉的話在測試共市電的電路時有可能短路。

  同意

樓主不懂,在這里誤人。

0
回復
gaohq
LV.8
9
2017-08-01 10:09
@電源網-fqd
恭喜被添加到社區經典圖庫,并獲得1積分http://www.15119.cn/bbs/classic/
網站管理員不懂技術,毫無偵辯能力。
0
回復
2017-08-01 11:06
@gaohq
[圖片] 同意樓主不懂,在這里誤人。

樓主的示意圖應當是指開關電源部分的電路,以示波器的地線(或PE線)為參考電壓時母線電容電壓是浮地的,電容負端:50Hz正半周時是地電平負半周時是-300V,電容正端:50Hz正半周時是300V負半周時是地電平。

示波器帶PE線正常使用是沒問題的,但要測量高壓側(整流橋部分)不剪PE線或著不用隔離變壓器可以自己試試看。

0
回復
江蘇
LV.1
11
2017-08-24 11:45
你要換工作嗎?
0
回復
wsyy1998
LV.4
12
2017-09-05 15:12
@電源技術磚家
按照你這這個圖那示波器的三線插頭已插上去示波器就會短路爆掉了么,那示波器廠家為什么還要接這個PE呢,別人客戶一買回去PE線沒有剪掉一插上去就爆掉了? 別在這里誤人子弟。  示波器之所以要將三線插頭的接地線剪斷是以為地線與示波器的夾子是聯通的,而不是跟整流之后的熱地共在一起~不剪掉的話在測試共市電的電路時有可能短路。

正解。剪掉PE后,是浮地測量,比較危險。

測量的時候需要采用差分測量。

分享PPT,有不正確的,望大家指教。

0
回復
2017-09-05 17:28
@wsyy1998
正解。剪掉PE后,是浮地測量,比較危險。測量的時候需要采用差分測量。分享PPT,有不正確的,望大家指教。[圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片]
 偽差分方法不錯,謝謝分享!
0
回復
jianyunn
LV.4
14
2017-09-07 08:38
@江蘇
你要換工作嗎?
220V變220V 1:1隔離變壓器解決問題
1
回復
2017-09-08 08:31
@wsyy1998
正解。剪掉PE后,是浮地測量,比較危險。測量的時候需要采用差分測量。分享PPT,有不正確的,望大家指教。[圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片]

偽差分思路很新奇,有機會試一下。

0
回復
2017-09-08 08:39
@wsyy1998
正解。剪掉PE后,是浮地測量,比較危險。測量的時候需要采用差分測量。分享PPT,有不正確的,望大家指教。[圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片][圖片]
    咨詢一下大家,測量隔離電源的輸出保持時間,一般是同時測量輸入電壓和輸出電壓跌落的時間差,但這樣輸入地與輸出地就通過示波器直接相連通了,從設備和人員的安全角度考慮是否需要差分測量其中一個電壓信號?或者用輸出電流跌落和輸入電壓跌落作對比?
0
回復
wsyy1998
LV.4
17
2017-09-08 10:57
@路何路腳
    咨詢一下大家,測量隔離電源的輸出保持時間,一般是同時測量輸入電壓和輸出電壓跌落的時間差,但這樣輸入地與輸出地就通過示波器直接相連通了,從設備和人員的安全角度考慮是否需要差分測量其中一個電壓信號?或者用輸出電流跌落和輸入電壓跌落作對比?[圖片]
既然是隔離,肯定不能同時測量。具體測量方法,請大神回答。
0
回復
gaohq
LV.8
18
2017-09-08 11:44
@路何路腳
    咨詢一下大家,測量隔離電源的輸出保持時間,一般是同時測量輸入電壓和輸出電壓跌落的時間差,但這樣輸入地與輸出地就通過示波器直接相連通了,從設備和人員的安全角度考慮是否需要差分測量其中一個電壓信號?或者用輸出電流跌落和輸入電壓跌落作對比?[圖片]
差分探頭
0
回復
2017-09-26 17:09
@路何路腳
    咨詢一下大家,測量隔離電源的輸出保持時間,一般是同時測量輸入電壓和輸出電壓跌落的時間差,但這樣輸入地與輸出地就通過示波器直接相連通了,從設備和人員的安全角度考慮是否需要差分測量其中一個電壓信號?或者用輸出電流跌落和輸入電壓跌落作對比?[圖片]

你畫個圖就明白了,隔離電源,原副邊是隔離的,不會形成通路,所以隨便側不要緊的。只有形成通路的條件下才會短路。

0
回復
wsyy1998
LV.4
20
2017-09-26 21:57
@madaoping1988
你畫個圖就明白了,隔離電源,原副邊是隔離的,不會形成通路,所以隨便側不要緊的。只有形成通路的條件下才會短路。

地線不會隔離吧。隔離的只是相線。

0
回復
2017-09-28 14:17
@wsyy1998
地線不會隔離吧。隔離的只是相線。
地線是連通的啊,只是電源是隔離的,電源的原副邊隔離。這樣你原邊點位如何變化,副邊電位如何接,只要是隔離的,電流沒法形成通路,都不會有問題的。
0
回復
wsyy1998
LV.4
22
2017-09-29 17:46
@madaoping1988
地線是連通的啊,只是電源是隔離的,電源的原副邊隔離。這樣你原邊點位如何變化,副邊電位如何接,只要是隔離的,電流沒法形成通路,都不會有問題的。

我上面發的圖,示波器的機殼、探頭的鱷魚夾、示波器的地線這三個是同電位(連通的)。

用隔離變壓器,測量副邊的電位變化,當用鱷魚夾的時候,是不是副邊也和地線形成回路。那測量的結果是不是對地線的電壓?

用隔離變壓器只是副邊有回路,原邊沒有回路情況。

0
回復
jz701209李
LV.1
23
2018-10-25 11:07
@jianyunn
220V變220V1:1隔離變壓器解決問題
學習學習,
0
回復
發