想問一個問題,高壓鈉燈如果用UPS帶動,UPS在切換的時候需要一定的時間.也就是在一定的時間內高壓鈉燈掉電,不知道高壓鈉燈正常亮時所能夠忍受的最大掉電時間是多大?
全部回復(13)
正序查看
倒序查看
@taolei
謝謝! 不過我用UPS帶高壓鈉燈時,在高壓鈉燈剛啟動的幾分鐘之內由UPS的逆變供電與旁路供電之間相互切換時高壓鈉燈不會熄滅,但是當高壓鈉燈點亮一段時間后再進行供電切換,高壓鈉燈熄滅. 但是我用示波器測量我的切換掉電時間在20ms之內(繼電器切換).不知道這是什么原因? 高壓鈉燈點亮時與加熱后的參數是不是有很大的變化?
剛點的(一二分鐘)燈管的管芯內的壓力還不是太高,,,可以關掉電源在啟動,,如燈點了一些時間,,,管內壓力增大,,這時如斷電時間長了在啟動時電感升壓器的電壓是打不穿燈管的,,,,只有在燈泡冷卻了,,管內壓力減小了,,,才可以在擊穿,,,,
0
回復
@changze
剛點的(一二分鐘)燈管的管芯內的壓力還不是太高,,,可以關掉電源在啟動,,如燈點了一些時間,,,管內壓力增大,,這時如斷電時間長了在啟動時電感升壓器的電壓是打不穿燈管的,,,,只有在燈泡冷卻了,,管內壓力減小了,,,才可以在擊穿,,,,
謝謝大俠的回答!
不過我還有困惑的地方,我的斷電時間,用示波器看在20MS之內,如果鈉燈的掉電時間能夠忍受0.3S的話,應該切換時不會掉電的,但實際中卻掉電,不知什么原因?而且我的UPS帶動汞燈時不會出現掉電的情況.
不過我還有困惑的地方,我的斷電時間,用示波器看在20MS之內,如果鈉燈的掉電時間能夠忍受0.3S的話,應該切換時不會掉電的,但實際中卻掉電,不知什么原因?而且我的UPS帶動汞燈時不會出現掉電的情況.