久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
討論:大功率斬波充電機
討論:大功率斬波充電機
最大充電電流200A,最高充電電壓300V的充電機,380VAC全波整流后,直接斬波充電,利與弊,請發表高見
全部回復(5)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
推土機
LV.4
2
2007-04-23 09:57
1:系統不隔離,有時會有安全方面的危險.2:萬一主斬波管失控或是損壞直通,則全電壓(500多伏)直接到輸出,這樣一來,對額定300多伏的電池是致命的威脅.如果這兩方面處理好,該沒問題.
0
回復
提交
提示
liuli620807
LV.4
3
2007-04-23 10:37
@推土機
1:系統不隔離,有時會有安全方面的危險.2:萬一主斬波管失控或是損壞直通,則全電壓(500多伏)直接到輸出,這樣一來,對額定300多伏的電池是致命的威脅.如果這兩方面處理好,該沒問題.
大俠指出的第二個問題,我想通過設計多級保護應該可以很好解決.關鍵是第一個問題,有沒有相關標準明確要求隔離呢?
0
回復
提交
提示
hypower
LV.7
4
2007-04-23 10:49
@liuli620807
大俠指出的第二個問題,我想通過設計多級保護應該可以很好解決.關鍵是第一個問題,有沒有相關標準明確要求隔離呢?
如果使用通用的380V電,那么就需隔離輸出,不然不安全,因為380V變壓器是中線接地的,有觸電危險.如果單獨變壓器出來的380V電就可直接用斬波電路.
0
回復
提交
提示
liuli620807
LV.4
5
2007-04-23 11:26
@hypower
如果使用通用的380V電,那么就需隔離輸出,不然不安全,因為380V變壓器是中線接地的,有觸電危險.如果單獨變壓器出來的380V電就可直接用斬波電路.
謝謝!這么一說我就明白了,看來你是專家.但是有沒有具體什么標準來規范呢?
0
回復
提交
提示
kely100
LV.1
6
2007-07-04 09:18
@liuli620807
謝謝!這么一說我就明白了,看來你是專家.但是有沒有具體什么標準來規范呢?
上樓把圖貼出來看看.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
今天遇到一個奇怪的問題,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
DCDC 有大償求助 三個原理圖
dy-3h48Dack
LLC的Q值問題求解
NON0
尋找一個輸入220Vac,輸出12Vdc及24Vdc 400W 電源方案
Pckj
反激變壓器設計反射電壓與匝比不對應
dy-9cHNnSjy
精華推薦
換一換
立
即
發
帖