用mur260(600v)作一高壓buck-boost電路的續流二極管,輸入為220AC整流所得的300v電壓,輸出為100v,工作電流為300mA,電路工作與連續電流模式.
經測試發現,由于二極管的反向恢復,在mosfet上帶來900mA左右的開啟電流尖峰,且該尖峰隨續流二極管關斷時刻電流大小而變化(關斷電流越大,該尖峰電流越大),換mur460及mur260并聯均不見改善.
本來想去找最新出的碳化硅管(據說有600v管,號稱零恢復),可不知道哪里能買到,又不知除此之外是否還有更好的二極管可供選擇,或者那位大蝦能提供減小該恢復電流的辦法?
如何減少高壓二極管帶來的反向恢復電流?
全部回復(8)
正序查看
倒序查看