我做了一個反激開關電源,IN85~265VAC,OUT14V/3A,磁芯EC28,F=50KHZ,Dmax=0.4,PWM芯片用UC3842,RT=10K、CT=332P,初級饒組=0.4mm*1根 62匝、次極繞組=0.5mm*3根并繞 14匝、反饋繞組0.4mm*1根 13匝、初級電感量=1mH,
燒機3~4小時后,測變壓器溫度110攝氏度,環境溫度30攝氏度,溫升高達80攝氏度,
測試條件,是一個四面封閉的塑料盒,悶在里面,不能用風扇,
請教各位:我的變壓器參數是不是哪里設計不合理啊?能否將溫升降到70度以下?
請給予指正!
謝謝!
我的反激變壓器溫升怎么這么高?
全部回復(14)
正序查看