做臺達電源的朋友請進

想問一下,臺達 ESR-48/50B A型電源總是開機一分鐘就RF燈亮,輸出就也沒有了.RF是什么故障燈呀?這類故障是哪部分的問題?謝謝指點.
全部回復(1)
正序查看
倒序查看
2008-01-10 22:37
是Rectifier Fail的意思,包括很多信號錯誤都可能導致.(ac過電壓,欠電壓,PFC 電壓沒升起來,過熱,dc/dc部分故障等等,都可以導致)

如果之前正常開機,過一端時間才會出現,可能是過熱了,你在2#板散熱器上可以找到一個溫度探頭(黑色的小管子)和溫度檢測器(白色的那個),從那里檢查一下吧.

ESR....很古老的機器啦,5年前我們已經叫他"老3000"了,現在的工程師可能好多都沒看到過它.替代品是MCS3000,再后來是H3000....
0
回復