久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
隔離變壓器短接問題
隔離變壓器短接問題
隔離升壓變壓器串在電路中,想把它拆除又覺得麻煩,如果直接把原副邊直接用電纜短接會不會有問題?是否相當于電壓源并聯的情況?會有什么問題?
全部回復(1)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
chuangji
LV.4
2
2007-06-02 13:02
不可以,初次級匝數不同,會出現短路環流發熱燒毀變壓器.
0