請問一下,關于DC/DC隔離電源輸入與輸出打高壓問題

小弟現做了一款DC/DC帶隔離電源:
input 36--72V
output 5V/2A   3.3V/3A   -5V/0.1A
現在東東是已經搞出來了,由于以前沒做過DC/DC隔離的,現做測試文件時,不知道輸入與輸出部分打多大高壓,才算合理,是打用AC還是DC.
本人模糊,望此道高手指點一二.

先謝謝了!!!
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
寂寞雨
LV.1
2
2004-12-10 09:23
沒有人知道嗎???
0
回復
寂寞雨
LV.1
3
2004-12-10 09:23
@寂寞雨
沒有人知道嗎???
只有自已頂一下了
0
回復
整流管
LV.2
4
2004-12-10 20:55
打100VDC應該差不多了吧
0
回復
sunyuan
LV.4
5
2004-12-11 11:33
我公司是專業做DC/DC的,如果您想知道打多少高壓那得告訴我你的產品用在什么地方,不過我從不有見過過100V的.至少是500VDC,如果對輸出要求高的話,輸出與輸出之間還得過高壓.您的這種DC/DC最小可以做到DIP24,不知你的有多大.market@sunyuan.com.cn
0
回復
發