我的設備運行在戶外10kV的電力系統中,通過10/0.22kV的PT取得二次回路電源,控制器部分的直流電源由開關電源輸出.由于電源質量較差,經常出現220V電源保險燒斷的問題,熔絲嚴重氣化,一般更換保險后又恢復正常.后用一壓敏電阻廠的沖擊電流發生器試驗,保險熔斷的情況類似,因此將原因定位為暫態過電壓(浪涌).
現在想設計一個強一點的抗浪涌吸收電路或抗浪涌電路,目前采取的做法是在電源輸出后串一個電抗(在3A下大約有20mH電感),然后并一個spd,再進保險以及后端的負載.不知這種配置是否合理,請各位有經驗前輩不吝賜教!
另:1.是否線性電源的抗浪涌特性好一點?
2.深圳光華源科技有限公司的抗6kV浪涌的電源不知有人測試過沒有?
我的郵箱ee_wei@126.com
有人做過符合GBT17626.5的浪涌試驗嗎?如何能做到差模5kV的水平?