久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷
0
回復
收藏
點贊
分享
發新帖
論壇首頁
電源技術綜合區
關于3843 90V開機的求助
關于3843 90V開機的求助
在3843 90V開機時,出現6A開不了機.然而此時的過流點為7A.請問為什么?
全部回復(6)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
ringhuang
LV.4
2
2007-06-25 18:02
提供給3843的Vcc不夠,導致IC不工作.
0
回復
提交
提示
changchiajui
LV.4
3
2007-06-27 18:32
有加緩起動電路嗎,如果沒有,可能因為開機瞬間,Duty開太大,去頂到盬o點
0
回復
提交
提示
小浩
LV.5
4
2007-07-03 09:33
關注中,頂一下.
0
回復
提交
提示
rich2005
LV.6
5
2007-07-03 14:17
3腳沒有保護的話,那就看是不是通過1腳保護拉?
0
回復
提交
提示
liuliegang
LV.3
6
2007-09-26 23:26
啟動電阻大了吧
0
回復
提交
提示
kenyke
LV.4
7
2007-09-27 10:08
@liuliegang
啟動電阻大了吧
1.先檢查開機瞬間啟動電壓VCC是否足夠?
2.檢查是否從高壓大電容上面下拉電阻到CS pin 做高低壓電流補償這樣可以盡量保證高低壓時過電流保護點不會差異太大.
3.是否Current sense電阻是否取值過小,導致CS pin高于1V.
4.COMP 電位如何?
5.變壓器是否合理了.
0
回復
提交
提示
工程師都在看
尋電源模塊AC660-1140變DC24V
dy-e42UFJws
關于L6599輕載間歇模式
endeavor
L6599是否應該晚于PFC啟動
endeavor
反激變壓器設計反射電壓與匝比不對應
dy-9cHNnSjy
花幾千大洋自建一個4.2kW的離網太陽能光伏電站
川理學子
精華推薦
換一換
立
即
發
帖