久久久国产精品视频袁燕,99re久久精品国产,亚洲欧美日韩国产综合v,天天躁夜夜躁狠狠久久,激情五月婷婷激情五月婷婷

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

請教電容降壓電路

本人在做做圖中的線路時,用到一簡單的電容降壓,以提供一直流電源供后面的控制電路.可是圖中的穩壓二極管總是容易失效,從而將原先的6.2V降為1V左右,請幫忙出出點子.此穩壓二極管選用的是0.5W的,應該可以耐60MA,而在此電路中電流只有10MA,可是偏偏不停地出問題,謝謝!!!!
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
firstwe
LV.5
2
2007-07-01 00:35
圖中的C1在110V的產品中選用CBB22規格為105/250V,230V的產品中選用規格為334/400V
0
回復
firstwe
LV.5
3
2007-07-01 02:14
@firstwe
圖中的C1在110V的產品中選用CBB22規格為105/250V,230V的產品中選用規格為334/400V
經過剛才的測試,穩壓二極管毀壞都是在220V的產品中,110V的沒有影響,請幫忙分析一下,謝謝!
0
回復
maychang
LV.6
4
2007-07-01 02:36
@firstwe
經過剛才的測試,穩壓二極管毀壞都是在220V的產品中,110V的沒有影響,請幫忙分析一下,謝謝!
因為你沒有使用限流電阻,上電瞬間電流太大.
0
回復
2007-07-01 09:07
如果你的工作電流只有10mA的話,那降壓電容選的太大了,可以換成474,或者334試試.
0
回復
firstwe
LV.5
6
2007-07-01 12:44
@maychang
因為你沒有使用限流電阻,上電瞬間電流太大.
那請問,限流電阻該怎么選擇呢,電阻值和功率,謝謝!
0
回復
firstwe
LV.5
7
2007-07-01 12:46
@客寓江南
如果你的工作電流只有10mA的話,那降壓電容選的太大了,可以換成474,或者334試試.
在230V的產品中,降壓電容是用的334的規格,另外請問降壓電容選CBB22對嗎?謝謝
0
回復
firstwe
LV.5
8
2007-07-01 13:23
@firstwe
那請問,限流電阻該怎么選擇呢,電阻值和功率,謝謝!
請問為什么總是230V的壞,而110V的沒事呢,是不是由于110V我是通過調壓器取電的影響?那110和230加限流電阻,分別選用怎樣的規格好呢?謝謝!
0
回復
2007-07-01 15:21
@firstwe
在230V的產品中,降壓電容是用的334的規格,另外請問降壓電容選CBB22對嗎?謝謝
CBB22可以用的,瀉放電阻功率要1/4W以上.另外建議把倍壓整流改成全波整流.這樣就減小了開機時的電流沖擊.降壓電容用474時,230V可以提供30mA的電流,110V時可以提供15mA的電流.
0
回復
firstwe
LV.5
10
2007-07-01 16:17
@客寓江南
CBB22可以用的,瀉放電阻功率要1/4W以上.另外建議把倍壓整流改成全波整流.這樣就減小了開機時的電流沖擊.降壓電容用474時,230V可以提供30mA的電流,110V時可以提供15mA的電流.
謝謝您的建議,可是現在我已經做了幾百PCS的樣品等著出貨,請問,在現在整流的方式下,怎樣修改可以降低開機電流沖擊的影響,謝謝!
0
回復
firstwe
LV.5
11
2007-07-01 18:43
@firstwe
謝謝您的建議,可是現在我已經做了幾百PCS的樣品等著出貨,請問,在現在整流的方式下,怎樣修改可以降低開機電流沖擊的影響,謝謝!
請問在目前的線路上,只是將0.5W的穩壓二極管換成1W的穩壓二極管,對產品穩定有沒有幫助,或者是否有其他比較好的解決方法,謝謝!!!!
0
回復
lrx924
LV.5
12
2007-07-01 20:39
@firstwe
請問在目前的線路上,只是將0.5W的穩壓二極管換成1W的穩壓二極管,對產品穩定有沒有幫助,或者是否有其他比較好的解決方法,謝謝!!!!
C1-D1-DZ1構成穩壓通路,由C1容值作限流,當C1為1u時,得到限流可提供>60mA電流,可以把DZ1擊穿損壞.對于實際耗電流在20mA以內時,可以將C1降低到334或104.另外DZ1可以用1N4735(6V2)-1W功率的穩壓管.而并在穩壓管上的電容C2耐壓值可選用16V/25V.
0
回復
firstwe
LV.5
13
2007-07-01 22:00
@lrx924
C1-D1-DZ1構成穩壓通路,由C1容值作限流,當C1為1u時,得到限流可提供>60mA電流,可以把DZ1擊穿損壞.對于實際耗電流在20mA以內時,可以將C1降低到334或104.另外DZ1可以用1N4735(6V2)-1W功率的穩壓管.而并在穩壓管上的電容C2耐壓值可選用16V/25V.
105電容是在110V的電路中選用的規格,而在230V的電路中,選用的是334電容,目前決定增加浪涌限制電阻,這個只要將銅箔割開,然后串一個電阻還是方便的,請問這個電阻的規格該如何來選呢,電阻的阻值和功率該如何確定,謝謝!
0
回復
2007-07-02 07:39
@firstwe
105電容是在110V的電路中選用的規格,而在230V的電路中,選用的是334電容,目前決定增加浪涌限制電阻,這個只要將銅箔割開,然后串一個電阻還是方便的,請問這個電阻的規格該如何來選呢,電阻的阻值和功率該如何確定,謝謝!
給你一個具體可行的方案:穩壓二極管換成1W,在整流二極管D1一端串聯1-3K/1W電阻,不用切割銅箔,直接用原來二極管D1的焊盤孔,電阻一端與二極管一端擰焊在一起,插入D1的位置即可.另外濾波電容也可以加大到220微法,對開機時的沖擊電流有一定的緩沖作用.還有,D4可以嘗試去掉不用,泄放電阻減小到470K,估計這樣就會大大降低了穩壓二極管兩端的沖擊電壓.
0
回復
firstwe
LV.5
15
2007-07-02 18:32
@客寓江南
給你一個具體可行的方案:穩壓二極管換成1W,在整流二極管D1一端串聯1-3K/1W電阻,不用切割銅箔,直接用原來二極管D1的焊盤孔,電阻一端與二極管一端擰焊在一起,插入D1的位置即可.另外濾波電容也可以加大到220微法,對開機時的沖擊電流有一定的緩沖作用.還有,D4可以嘗試去掉不用,泄放電阻減小到470K,估計這樣就會大大降低了穩壓二極管兩端的沖擊電壓.
謝謝您的建議,晚上我按照您的提議做實驗.那請問在整流二極管D1一端串聯1-3K/1W電阻,此電阻的規格是怎么算出來的呢,謝謝!!
0
回復
firstwe
LV.5
16
2007-07-02 20:22
@firstwe
謝謝您的建議,晚上我按照您的提議做實驗.那請問在整流二極管D1一端串聯1-3K/1W電阻,此電阻的規格是怎么算出來的呢,謝謝!!
230V的電路中,使用1K的電阻串聯進去,效果不錯,沒有發現問題,請問110V應該串多少的電阻呢,謝謝!
0
回復
lrx924
LV.5
17
2007-07-03 20:01
@firstwe
230V的電路中,使用1K的電阻串聯進去,效果不錯,沒有發現問題,請問110V應該串多少的電阻呢,謝謝!
若負載電流在15mA左右,干脆將C1換成電阻10K,因220V半波整流電壓為220X0.7=154V,再除10K=15mA,穩壓管功率至多6X15=90mW.1/4W己可以了.R1、D4可去掉.可以試一試.
  順提對于非電感性負載,談不上有什么開機浪涌電流,只要耐壓/功率足夠,器件是不會損壞的.
0
回復
firstwe
LV.5
18
2007-07-16 21:52
@lrx924
若負載電流在15mA左右,干脆將C1換成電阻10K,因220V半波整流電壓為220X0.7=154V,再除10K=15mA,穩壓管功率至多6X15=90mW.1/4W己可以了.R1、D4可去掉.可以試一試.  順提對于非電感性負載,談不上有什么開機浪涌電流,只要耐壓/功率足夠,器件是不會損壞的.
謝謝您的關注,可是這樣一來,10K電阻上就要產生2W多的熱量,這個會使線路板以及外殼都發燙啊.
0
回復
firstwe
LV.5
19
2007-07-16 21:53
@firstwe
230V的電路中,使用1K的電阻串聯進去,效果不錯,沒有發現問題,請問110V應該串多少的電阻呢,謝謝!
我現在已經將110V中串進100O歐姆的電阻,測試結果OK,就是不知道這個是否有公式可以計算.
0
回復
firstwe
LV.5
20
2007-07-17 20:17
@firstwe
我現在已經將110V中串進100O歐姆的電阻,測試結果OK,就是不知道這個是否有公式可以計算.
另外請問,在網上沒找到電容降壓對電容類型的選擇規則,只知道是金屬膜電容,有誰知道用不同類型的金屬膜電容對電路有什么影響,謝謝!
0
回復
firstwe
LV.5
21
2007-08-01 00:10
@firstwe
我現在已經將110V中串進100O歐姆的電阻,測試結果OK,就是不知道這個是否有公式可以計算.
請問有誰知道,電容降壓中的保護電阻是怎么確定的嗎,他的阻值和功率,謝謝!
0
回復
hbinwen
LV.7
22
2007-08-01 15:32
@firstwe
請問有誰知道,電容降壓中的保護電阻是怎么確定的嗎,他的阻值和功率,謝謝!
請問這是什么電路圖
0
回復
kanty
LV.3
23
2007-08-01 15:53
@firstwe
請問有誰知道,電容降壓中的保護電阻是怎么確定的嗎,他的阻值和功率,謝謝!
在50周頻率下,電阻電容的串并聯,電容用等效阻抗,注意各元件的功率與電壓、電流的關系.好好計算一次,以后遇到同類問題就很容易解決.
0
回復
firstwe
LV.5
24
2007-08-10 20:56
@hbinwen
請問這是什么電路圖
這是一個恒溫的電路圖
0
回復
firstwe
LV.5
25
2007-08-10 20:58
@kanty
在50周頻率下,電阻電容的串并聯,電容用等效阻抗,注意各元件的功率與電壓、電流的關系.好好計算一次,以后遇到同類問題就很容易解決.
不過還是找不到計算的方法,電容的容量可以根據電路中的電流計算,那限流電阻想不到該怎么確定功率和阻值,請幫忙指點啊
0
回復
huang1983
LV.7
26
2007-08-12 14:13
@firstwe
不過還是找不到計算的方法,電容的容量可以根據電路中的電流計算,那限流電阻想不到該怎么確定功率和阻值,請幫忙指點啊
先假定一個阻值,對應的其功率就能算出來,再在調試中實驗得出一個比較理想值就可以了啊!!
放電 電阻稍微大點,這樣的話功率相對很小,......
0
回復
cedarhu
LV.2
27
2007-08-13 16:05
@firstwe
不過還是找不到計算的方法,電容的容量可以根據電路中的電流計算,那限流電阻想不到該怎么確定功率和阻值,請幫忙指點啊
和你共同學習一下.
有一點想請你再次確認:你用得0.5W的穩壓管確實能過60MA的電流嗎?
有沒有詳細的Datasheet?
因為通過我的計算,如果穩壓管能過60MA的電流的話,應該不會出現燒毀的情況.
0
回復
firstwe
LV.5
28
2007-08-21 12:04
@huang1983
先假定一個阻值,對應的其功率就能算出來,再在調試中實驗得出一個比較理想值就可以了啊!!放電電阻稍微大點,這樣的話功率相對很小,......
你好,可是這個阻值的范圍太寬了啊,現在我在230V的電路中串了10K,而在110V的電路中串了100歐姆的電阻,實驗都是OK,請問有計算公式,或者是經驗值嗎?謝謝!
0
回復
firstwe
LV.5
29
2007-08-21 12:06
@cedarhu
和你共同學習一下.有一點想請你再次確認:你用得0.5W的穩壓管確實能過60MA的電流嗎?有沒有詳細的Datasheet?因為通過我的計算,如果穩壓管能過60MA的電流的話,應該不會出現燒毀的情況.
你好,我是用的ST的0.5W穩壓管,用直流電源直接供60MA的電流給穩壓管,只是發燙,一晚上下來也不會燒.
0
回復
firstwe
LV.5
30
2007-09-23 23:36
@firstwe
你好,我是用的ST的0.5W穩壓管,用直流電源直接供60MA的電流給穩壓管,只是發燙,一晚上下來也不會燒.
請問,有沒有知道電容降壓中選用的限流電容,該選什么型號呢,網絡上只能找到容值的計算方法,可是一直沒看到選型的規則,謝謝!
0
回復
白楊2
LV.1
31
2009-08-14 17:46
@firstwe
請問,有沒有知道電容降壓中選用的限流電容,該選什么型號呢,網絡上只能找到容值的計算方法,可是一直沒看到選型的規則,謝謝!
沒看過什么關于電容選取的文章,就實際經驗知道CBB電容有很好的穩定性和較高的耐壓值,相同容量較其他電容個頭較小.所以比較適合在降壓電路中使用.
  另外,電容在降壓電路中相當于橫流源,容量的大小決定電路總電流的大小,基本遵循以下等式:Id=0.62.C.電流單位為毫安,電容單位為微法.次公式適用于220v電路.110v電路等式為Id=0.31.C.單位同前.你的電路中只要把電容C換成334把D4去掉,在D1處竄入一個300歐姆電阻就基本沒問題了.
0
回復
發