繼電器燒蝕的問題........
繼電器燒蝕的問題........
客戶的負載為容性負載!220VAC 工作電流約1A.我用的繼電器為10A/250VAC 但經常出現繼電器觸點燒蝕現象,可能是負載為容性負載的浪涌電流過大所致.不知該如何解決~~請各位指點!
全部回復(2)
只看樓主
正序查看
倒序查看
現在還沒有回復呢,說說你的想法
晴天的云
LV.3
2
2007-07-08 16:50
另外浪涌電流該如何測量呢?需用什么設備呀!!
0
回復
提交
提示
chc-2004
LV.5
3
2007-07-08 20:27
@晴天的云
另外浪涌電流該如何測量呢?需用什么設備呀!!
用電流互感器加示波器可以直接觀察.