誰有工頻逆變用變壓器的計算辦法?
誰有工頻逆變用變壓器的計算辦法?
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
您好!我有一份資料,是關于EI型工頻硅鋼片電源變壓器計算的,不過是在標準工頻50Hz下的經驗公式(資料來源:《無線電愛好者實用資料圖表集》,黃繼昌編,人民郵電出版社出版).至于工頻逆變用變壓器,不過就是倒過來用而已,計算方法一樣.關于工頻變壓器功率容量和每伏匝數跟工作頻率的關系,我也正在找(http://bbs.dianyuan.com/topic/177322).現將計算方法和步驟羅列如下:
一、計算變壓器需要的總功率容量
1、求次級總功率P2:
P2=U(2) ·I(2)+U(3) ·I(3)+……+U(n) ·I(n)
式中,U(2)、U(3)、……、U(n) 分別為各次級線圈的電壓值.
I(2)、I(3)、……、I(n) 分別為各次級線圈的電流值.
對于整流變壓器,則應將直流參數換算成交流參數.換算關系如下:
負 載 整流繞 整 流 形 式
形 式 組參數 半波 全波 橋式
P2 3.09U 1.485UI 1.23UI
電阻性 U2 2.22U 1.11U 1.11U
I2 1.57I 0.785I 1.11I
P2 2.08UI 1.88UI 1.56UI
電容性 U2 U U U
I2 2.2I 1.1I 1.56I
P2 1.34UI 1.11UI
電感性 U2 1.11U 1.11U
I2 0.707I I
2、求初級總功率P1:
P1=P2/η
式中η為變壓器效率,與鐵芯質量和繞組選取的線徑是否恰當有關.一般50VA以下取0.6~0.85,50~100VA之間取0.85~0.9,100~200VA之間取0.9~0.95,200VA以上可取大于0.95.
二、計算鐵芯截面積
Sc=K·P1的平方根
式中,Sc為鐵芯截面積;K為與硅鋼片質量有關系的系數.K的選取如下:
磁感應強度B >1.0特[斯拉] 0.6~1.0特[斯拉] <0.6特[斯拉]
K 0.7~1.25 1.25 2
三、選擇硅鋼片并計算鐵芯厚度
1、選取原則:b=(1~2)a,Sc=a×b
式中,b——硅鋼片疊厚,a——硅鋼片舌寬
2、從常用國產E型鐵芯表中選取硅鋼片和標準疊厚(略).
四、計算每伏匝數
№=45/(B·Sc)
式中,№——每伏匝數;B——磁感應強度,單位為T(mén)(特斯拉);Sc單位為平方厘米.
每伏匝數№,也可從變壓器參數表中查取(略).
五、計算各繞組匝數
Nn=Un·№
式中,Nn——任一繞組的圈數,Un——任一繞組的電壓.
對于次級繞組,由于接入負載后將有5~10%的電壓降落,因此次級繞組應乘以1.05~1.1的系數.
六、計算繞組導線直徑
d=1.13·(I/j)的平方根
式中,d——導線直徑,單位為毫米;I——繞組電流,單位為安培;j——電流密度,單位為“安培/平方毫米”,一般100VA以下連續工作的變壓器取2.5,100VA以上的取為2,一般取2~3.
確定導線直徑還可從漆包線規格表中直接選取(略).
七、核算繞組能否裝入鐵芯窗口
占積率=(d1的平方·N1+d2的平方·N2+……+dn的平方·Nn)/鐵芯窗口面積×100%
計算結果如果在40%左右及以下,一般不會出現問題.如果計算結果在50%以上,這時繞組(也就是整個線包)裝入鐵芯將發生困難,應仔細計算或重新選擇鐵芯(選取大一規格的).
絕緣層對繞組的體積有較大的影響.對于一般繞組用0.05毫米厚的絕緣層,線徑較粗的,可用0.10毫米的絕緣層,總之不宜過厚.
另有關于C型工頻變壓器的計算.C型變壓器采用的硅鋼片質量一般比E型的高,單位磁通密度更大,由于不常用,就不介紹了.
您好!我有一份資料,是關于EI型工頻硅鋼片電源變壓器計算的,不過是在標準工頻50Hz下的經驗公式(資料來源:《無線電愛好者實用資料圖表集》,黃繼昌編,人民郵電出版社出版).至于工頻逆變用變壓器,不過就是倒過來用而已,計算方法一樣.關于工頻變壓器功率容量和每伏匝數跟工作頻率的關系,我也正在找(http://bbs.dianyuan.com/topic/177322).現將計算方法和步驟羅列如下:一、計算變壓器需要的總功率容量1、求次級總功率P2: P2=U(2)·I(2)+U(3)·I(3)+……+U(n)·I(n)式中,U(2)、U(3)、……、U(n) 分別為各次級線圈的電壓值. I(2)、I(3)、……、I(n) 分別為各次級線圈的電流值.對于整流變壓器,則應將直流參數換算成交流參數.換算關系如下:負載 整流繞 整 流 形 式形式 組參數 半波 全波 橋式 P2 3.09U 1.485UI 1.23UI電阻性 U2 2.22U 1.11U 1.11U I2 1.57I 0.785I 1.11I P2 2.08UI 1.88UI 1.56UI電容性 U2 U U U I2 2.2I 1.1I 1.56I P2 1.34UI 1.11UI電感性 U2 1.11U 1.11U I2 0.707I I2、求初級總功率P1: P1=P2/η式中η為變壓器效率,與鐵芯質量和繞組選取的線徑是否恰當有關.一般50VA以下取0.6~0.85,50~100VA之間取0.85~0.9,100~200VA之間取0.9~0.95,200VA以上可取大于0.95.二、計算鐵芯截面積 Sc=K·P1的平方根式中,Sc為鐵芯截面積;K為與硅鋼片質量有關系的系數.K的選取如下:磁感應強度B >1.0特[斯拉] 0.6~1.0特[斯拉]
謝謝
0
回復