有關變壓器溫升的幾個問題

請問在考慮變壓器溫升的時候,應該優(yōu)先考慮B值還是電流密度?哪個對溫升的影響是主要的?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
windtxy
LV.6
2
2007-07-25 08:16
一個是鐵損,一個是銅損.你認為呢?
0
回復
boaster
LV.6
3
2007-07-25 14:43
小鐵心溫升沒達到要求,電壓調(diào)整率已超過要求,略大鐵心鐵損遠小于銅損.電流密度是主要的,再大的鐵心溫升是兩者綜合的結果.最大的鐵心雖然溫升是鐵損與銅損綜合的結果,但此時要求銅損等于鐵損,為了滿足這一條件,磁通密度B要有所下降.
0
回復
basket
LV.4
4
2007-07-28 20:34
@boaster
小鐵心溫升沒達到要求,電壓調(diào)整率已超過要求,略大鐵心鐵損遠小于銅損.電流密度是主要的,再大的鐵心溫升是兩者綜合的結果.最大的鐵心雖然溫升是鐵損與銅損綜合的結果,但此時要求銅損等于鐵損,為了滿足這一條件,磁通密度B要有所下降.
,樓主呢?
0
回復
2007-08-02 07:25
@boaster
小鐵心溫升沒達到要求,電壓調(diào)整率已超過要求,略大鐵心鐵損遠小于銅損.電流密度是主要的,再大的鐵心溫升是兩者綜合的結果.最大的鐵心雖然溫升是鐵損與銅損綜合的結果,但此時要求銅損等于鐵損,為了滿足這一條件,磁通密度B要有所下降.
ok!