通信基站閥控蓄電池(實用)

通信基站蓄電池的使用下限標準的計算
1設定條件
基站交流電停電后的蓄電池供電負荷I=40A.
持續供電時間T=4小時.需要的容量40A×4小時=160AH.
電池設定的“調站電壓”46V.
基站使用的蓄電池表稱容量500AH.
掉站時刻電池的殘余容量按50%計算.
下線的保有容量的標準是160AH×2=320AH.折合到結構容量是
320÷500=60%
2靜態檢測數據
在靜態狀態測量,極板群結構+14-15.在蓄電池極柱上測量得到表中的數據.
% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
U 1.95 1.91 1.88 1.85 1.83 1.80 1.78 1.75 1.73 1.69 160
由于不同廠家電池的結構有區別,所以檢測數的對應值會有偏差.
3基站工作條件
在基站工作條件下,電池處于動態的條件.
電池在交流供電時處于浮充狀態,交流中斷時處于放電狀態.
電池的連接片不能取下,連接片和極柱間的接觸電阻不能確定.
電池缺水后,由于電解液密度提高,會使檢測數據有所偏高.
所以測量值總有偏差.
為了安全可靠,建議暫時采用連接片測量電壓1.75V.