我臺進行數字電視轉換一年多,近期出現十多例下述現象:
正常使用收視中,或開機頂盒,或開電視機時,連接于機頂盒和視機之間的AV線,膠皮燒熔,冒煙,斷電后檢查,電視機,機頂盒均有
損壞,均為AV端口壞,給用戶造成損失.
廠家技術人員檢查,都認自己的機子不出現漏電現象.
電視機,機頂盒都有3C認證,十多臺電視機都是液晶電視機,電源為三插的.
恭請各位專家,幫忙分析原因!!!
請教高手:是漏電造成機子壞嗎?
全部回復(21)
正序查看
倒序查看
@huyonggood
如果是漏電,那也不會有那么大的電流以至把線都燒壞.要使一根阻抗那么小的東西燒到冒煙那是多大個電流!所以,可以肯定是短路造成了這個問題. 我認為可能是用戶的保護大地(PE)線和市電的零線是接在了一起造成了這樣的短路問題.我們公司的線就是這么布的.
確實有短路,機頂盒輸出端已短路,電視機輸入端也短路.都強調是外部高壓造成的.
假設產品都是是合格的,但開關電源都是會有些感應電壓,各位搞電源的大佬認為,這個感應電壓會造成這樣的結果嗎?或者是由感應電壓先造成某臺機子壞,再由已壞的機子輸出高壓,再燒壞另臺機子?
另外,連接在電視機上的DVD都不壞,而STB與DVD的差別還有,就是STB有一根用戶線連接到有線網絡.
假設產品都是是合格的,但開關電源都是會有些感應電壓,各位搞電源的大佬認為,這個感應電壓會造成這樣的結果嗎?或者是由感應電壓先造成某臺機子壞,再由已壞的機子輸出高壓,再燒壞另臺機子?
另外,連接在電視機上的DVD都不壞,而STB與DVD的差別還有,就是STB有一根用戶線連接到有線網絡.
0
回復
@ggyy185
都不是第一次使用,有些是正常收視過程中,有些是在開機時發生.由于使用兩插的CRT電視機,極少發生,是否跟液晶電視機接地有關?
這個問題應該跟液晶電視的接地有關,如果液晶電視采用2芯插頭,應該就不會出現這種現象,但是這也不是液晶電視有問題,真正的原因可能來自閉路線,閉路線的地線上存在一個較大的電流,經過STB、AV線的地線、液晶電視,最后經過液晶電視的地線.而由于現在的STB配的AV線的銅線都比較細,所以AV線先熔斷,也許出現問題的時候閉路線和液晶電視電源線也已經嚴重發熱了,只是還沒到融化的程度.而閉路線上為何會存在較大的電流,可能是其在走線過程中與供電線路有漏電,而正因為閉路線沒有接大地,漏電電流就經過用戶家的STB、液晶電視流入大地,如果閉路線有接大地,那么燒的就不是用戶家的AV線,而是閉路線本身了.假如這種猜測正確的話,那么如果強行將已發生過事故的用戶家的液晶電視的三芯插頭改為2芯插頭,那么用戶家的STB、液晶電視很可能由于帶電而電人,可要小心啊.你們可以利用已發生過事故的用戶家的閉路線去做些試驗進行驗證.
個人愚見,僅供參考.如有最新結果,還請告知,謝謝.
個人愚見,僅供參考.如有最新結果,還請告知,謝謝.
0
回復
@moreking
這個問題應該跟液晶電視的接地有關,如果液晶電視采用2芯插頭,應該就不會出現這種現象,但是這也不是液晶電視有問題,真正的原因可能來自閉路線,閉路線的地線上存在一個較大的電流,經過STB、AV線的地線、液晶電視,最后經過液晶電視的地線.而由于現在的STB配的AV線的銅線都比較細,所以AV線先熔斷,也許出現問題的時候閉路線和液晶電視電源線也已經嚴重發熱了,只是還沒到融化的程度.而閉路線上為何會存在較大的電流,可能是其在走線過程中與供電線路有漏電,而正因為閉路線沒有接大地,漏電電流就經過用戶家的STB、液晶電視流入大地,如果閉路線有接大地,那么燒的就不是用戶家的AV線,而是閉路線本身了.假如這種猜測正確的話,那么如果強行將已發生過事故的用戶家的液晶電視的三芯插頭改為2芯插頭,那么用戶家的STB、液晶電視很可能由于帶電而電人,可要小心啊.你們可以利用已發生過事故的用戶家的閉路線去做些試驗進行驗證.個人愚見,僅供參考.如有最新結果,還請告知,謝謝.
隔離的方法是用戶線跟網絡線的地線和芯線都串接一2000P的安全電容,就算網絡線帶電,由于此兩電容的承在,不是也相當于一個1000P的Y電容嗎?
0
回復
@ggyy185
能燒熔AV線的外包皮,估計是機子壞后輸出高壓,關鍵是能使機子壞的高壓,又是怎么產生的?比如,由于開關電源的感應電壓,加上接地的原因,造成在AV線的芯線和地線間形成瞬間高壓,此高壓不燒AV線,但使機子壞,再由壞機燒AV線.有這種可能嗎?
并不需要多高的電壓,幾十伏就夠了.
兩芯插頭沒事,說明與接地有關.
家裝的電工多數沒經過正規培訓,接錯線的多的是,他們只一個原則,燈亮就算.
除了火、零、地接錯的以外,常見的是把地線接到零線上(這種一般是只有兩根進戶線),這樣接正常時沒事,當供電三相不平衡時零線就會有電壓,還有如果進戶線斷后重接也容易接反,這時就零、地線就變成火線,電器外殼帶220電壓.
還有個可能就是你們的信號電纜地線帶電.你們的接法可能沒問題,但電纜經過的路線很長,難保中間不會有什么火線與它搭上.如果出問題集中在某一片小區就很可能是這個問題.而且搭線可能是風吹或其他原因,所以會時有時無.
并不需要多高的電壓,幾十伏就夠了. 兩芯插頭沒事,說明與接地有關. 家裝的電工多數沒經過正規培訓,接錯線的多的是,他們只一個原則,燈亮就算. 除了火、零、地接錯的以外,常見的是把地線接到零線上(這種一般是只有兩根進戶線),這樣接正常時沒事,當供電三相不平衡時零線就會有電壓,還有如果進戶線斷后重接也容易接反,這時就零、地線就變成火線,電器外殼帶220電壓. 還有個可能就是你們的信號電纜地線帶電.你們的接法可能沒問題,但電纜經過的路線很長,難保中間不會有什么火線與它搭上.如果出問題集中在某一片小區就很可能是這個問題.而且搭線可能是風吹或其他原因,所以會時有時無.
如果機頂盒和電視之間,有任何一個與市電隔離,都應該不會出現短路問題的.
如果象樓上所說的那樣由于接線錯誤導致內部隔離失效,進而導致短路那還是有可能的.在這里想問下,除AV線燒壞外,內部的電源有燒壞的嗎?
如果象樓上所說的那樣由于接線錯誤導致內部隔離失效,進而導致短路那還是有可能的.在這里想問下,除AV線燒壞外,內部的電源有燒壞的嗎?
0