4KHz160KW中頻電源調試問題

晶閘管并聯諧振,整流波形很好,用的是西安高科的中頻控制板,調試時在2.5KHz時通過掃頻可以起振,但是到3.KHz以上便無法起振,請問高手可否歸納一下大約是什么原因?
1,控制板有問題?
2,逆變晶閘管導通時間不夠?
3,負載的槽路頻率無法精確測量導致負載匹配不正確?
4,整流輸出與逆變管之間的電抗器有問題?
以上為懷疑原因,請多多指教.
全部回復(2)
正序查看
倒序查看
Jeep2010
LV.1
2
2010-04-10 22:06

您好,請問是什么原因呢,后來是怎么解決的呢?

0
回復
王秋冬
LV.5
3
2010-08-15 12:32
也可能是逆變關斷時間不夠