前級電路的負載能力低
為什么我的前級電路的負載能力這么低,是不是變壓器的問題,314平方毫米4+4 80 一點氣隙沒留,直推一對250 帶100的燈泡怎么剛紅啊,還有一組管子熱 一組不熱 怎么換信號輸出和變壓器的端子都是這組熱 ,我先饒的4+4后繞的80 這有關系嗎?是不是磁飽和了 請給分析一下什么原因.謝謝
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@weinen
是的,不發熱的那邊管子沒有推動變壓器.是否變壓器開路或無推動信號.管子開路等.
不管怎么換輸出和變壓器的抽頭 就是那一組管子熱
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1916151189496141.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@mengxiangjun
不管怎么換輸出和變壓器的抽頭就是那一組管子熱[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/57/1916151189496141.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
驅動電流小,11,14腳加放大三級管A733
0
回復